消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建规中3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。这条的意思,外墙做防火墙时也要4小时吗?还是内墙为防火墙要4小时,外墙做防火墙3小时就行

建规中3.2.9

甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。这条的意思,外墙做防火墙时也要4小时吗?还是内墙为防火墙要4小时,外墙做防火墙3小时就行

正在学习中 | 2025-02-21 10:49
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2025-02-21 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从配套图示来看,这条规范内容说的是内部中设置的防火墙。非承重外墙没有4小时耐火极限的要求,应根据建筑耐火等级选择对应耐火极限,例如建筑耐火等级为一级的建筑的非承重外墙的耐火极限为0.75小时



我头发贼黑 2025-02-21 13:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解只要处于甲乙厂房的都是4小时,也类似防火间距的问题,设置防火墙也需要4小时

正在学习中   回复: 我头发贼黑2025-02-21 17:03

好的好的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载