消防栓系统或以不设置集中式报警联动柜吗?

一建筑面积4000平方米丁类厂房(多栋),按建筑设计防火规范,仅需要设置室内消防栓系统,不需要设置火灾自动报警系统


问题在于,按照消防给水规范,其需要设置消防栓按钮,


故,其消防栓按钮需要设置集中联动控制柜?

消防网友78337 | 2021-04-16 15:37
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-04-17 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于丁类厂房可以不设火灾自动报警系统。可以参考问题集锦问题206。不设火灾报警系统的消火栓按钮需要启动消防泵。

 

李勤 2025-08-13 11:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

无需报警的场所,我无联动的设备不需要报警主机,但建议设置消火栓按钮直接启泵功能

sail 2026-08-28 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以不设。通过压力开关、流量开关连锁启泵。