消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

七氟丙烷灭火器更换周期

悬挂在吊顶下的七氟丙烷灭火器,查了规范,规范明确是5年更换,可是存放的钢瓶却是3年更换,那是3年更换还是5年更换呢?

独断万古 | 2024-12-10 09:18
请写下您的回答回答

精彩评论

李勤 2024-12-10 11:51

回答 | 共2个

李勤 2024-12-10 11:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

黄辉 2024-12-14 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

更换:

    是用新的产品代替旧的产品,更换周期主要由钢瓶的设计使用年限确定。

    悬挂式七氟丙烷灭火装置一般采用的焊接钢瓶,根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021的规定,其设计使用年限为20年,也就是说,悬挂式七氟丙烷灭火装置最多20年需要更换。




定期检验周期

不过从问题中3年、5年的面试看,可能问的是定期检验周期。悬挂式七氟丙烷灭火装置内充装的是七氟丙烷灭火剂和增压氮气,属于混合气体,根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021的规定,按检验周期最短的气体确定。七氟丙烷属于其他气体,定期检验周期为3年,氮气定期检验周期为5年,也就是说,悬挂式七氟丙烷灭火装置的定期检验周期为3年。



关闭

关闭

手机APP下载