问题160:二层及以上楼层设置了两个疏散楼梯的住宅其两个疏散楼梯在首层门厅是否可以合并一个安全出入口?(1条)
160.1.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》 第四章问题10 : 对于住宅二层以上设置了两个疏散楼梯,在住宅首层门厅是否可以合并一个安全出入口? 回复:住宅建筑的两部疏散楼 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题159:地下车库防火单元作为疏散用的连通门有何要求?(1条)
159.1.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》 第四章问题10 : 地下车库防火单元作为疏散用的连通门设置要求? 回复:地下车库内的防火单元疏散门,当需通向相邻防火单元时,应符合 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题158:如何确定高层公共建筑的主体投影范围内、仅供建筑高度不大于24m的楼层使用的独立疏散楼梯间的形式?(1条)
158.1.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》 第三章问题7 : 高层公共建筑的主体投影范围内、仅供建筑高度不大于24m的楼层使用的独立疏散楼梯间,是否可以设置封闭楼梯间? 回复 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题157:住宅建筑的地下室能否采用设置在采光井的垂直金属爬梯作为第二安全出口?(2条)
157.1.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》 第4.0.18条 : 一栋住宅建筑地下室防火分区的建筑面积不大于500㎡且仅有一个安全出口时,可利用通向相邻汽车库防火分区 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题156:地下车库中的学生接送等候区的消防设计应如何确定?(2条)
156.1.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》 第4.0.16条 : (补充GB50067-2014第6.0.1、6.0.6条)中小学校地下车库中设有地下、半地下学生接送等候区时,接送等候区应划 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题155:民用建筑内的地下室、半地下室的疏散距离如何确定?(1条)
155.1.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》 第4.0.15条 : 建筑的地下室、半地下室每层直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的疏散距离应按下列要求执行:1当 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题154:商业建筑内设有与地下车库连通的自动扶梯时,自动扶梯部分与周围连通空间的防火分隔该如何确定?(1条)
154.1.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》 第4.0.2条 : 一、二级耐火等级的商业建筑内设有与地下车库连通的自动扶梯(倾斜式自动步道)时,自动扶梯(倾斜式自 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题153:首层局部架空的建筑,当上层面积大于架空层面积时,如何确定是否需要设置消防车道?(1条)
153.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V3.0(2024年版)》 第6.8条 : 【问题】一座丙类厂房建筑局部下方架空,占地面积可以扣除该架空部分吗?当扣除该面积后, ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题152:多个层数不大于3层、每层建筑面积不大于200㎡、第二层和第三层人数之和不大于50人的公共建筑,是否每个建筑单元只需设一个安全出口?(1条)
152.1.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.3条: 多个层数不大于3层、每层建筑面积不大于200㎡、第二层和第三层人数之和不大于50人的公共建筑(一、二级耐火等级)单元 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题151:公共建筑中地下室的封闭楼梯间是否可以通过首层的地上扩大封闭楼梯间疏散?(2条)
151.1.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.1条: 一栋4层的公共建筑,地上封闭楼梯间在首层若通过扩大封闭楼梯间疏散,地下室的封闭楼梯间是否可以通过首层的地上 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题150:独立设置的消防电梯前室的门应向哪个方向开启?(2条)
150.1.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.9.2条: 独立设置的消防电梯前室的门应向哪个方向开启?消防电梯不是安全出口,对消防队员来说,应是从消防电梯出来救 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题149:消防车登高操作场地相对应的范围内是否需要有直通消防电梯的入口或通道?(5条)
149.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第6.9条: 【问题】1、登高场地范围内是否需要有直通消防电梯的入口或通道?2、小区住宅楼楼梯间设在北侧 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题148:独立的消防电梯前室内是否可以开设通向封闭楼梯间的门?(6条)
148.1.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.2.3条: 地下层数及埋深按照规范可采用封闭楼梯间时,如果疏散需要经过消防电梯前室进入封闭楼梯间,该楼梯间的性质是否 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题147:住宅建筑以外的多种功能组合建造的建筑的消防电梯该如何设置?(7条)
147.1.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.5.4条: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.3.8条第1款规定消防电梯应能每层停靠,那么高层建筑的裙房 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题146:住宅入户门之间水平距离是否要控制不小于1.0m?(1条)
146.1.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.8条: 住宅入户门之间水平距离是否要控制不小于1.0m? 答:不需要; ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题145:防火墙两侧是否需要两侧的门、窗、洞口均设置乙级防火门窗还是单侧设置即可?(2条)
145.1.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.7条: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题144:疏散楼梯间在首层直通室外的门或建筑首层扩大封闭楼梯间、扩大前室的门(首层门厅大门)与相邻门、窗、洞口水平距离是否不应小于1.0m(1条)?
144.1. 《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.5条: 疏散楼梯间在首层直通室外的门或建筑首层扩大封闭楼梯间、扩大前室的门(首层门厅大门),与相邻门、 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题143:地下与地上的疏散楼梯在首层通过同一疏散走道直通室外,该疏散走道的宽度该如何确定?(1条)
143.1. 《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.13条: 地下与地上的疏散楼梯在首层通过同一疏散走道直通室外,该疏散走道的宽度按什么标准计算? 答:地下 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题142:建筑层数不超过4层的独立式、联排住宅建筑安全疏散有什么要求?(2条)
142.1. 《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.8条: 建筑层数不超过4层的独立式、联排住宅建筑安全疏散有什么要求? 答:这类住宅建筑的安全疏散及户内自 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
-
问题141:地下或半地下汽车库内设置或预留汽车充电设施时有什么防火要求?(1条)
141.1. 《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.2.10条: 地下或半地下汽车库内设置或预留汽车充电设施时,有什么防火要求? 答:地下或半地下汽车库内设置或 ...
时间:2025-11-13 所属栏目:全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)