问题159:地下车库防火单元作为疏散用的连通门有何要求?(1条)
159.1.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》第四章问题10:
地下车库防火单元作为疏散用的连通门设置要求?
回复:地下车库内的防火单元疏散门,当需通向相邻防火单元时,应符合下列要求:1.疏散门的开启不应被停车位阻挡;2.疏散路线上不应布置停车位;3.疏散门的数量不应少于2个,并应位于不同方位;4.防火分区内任一点至最近安全出口的直线距离应符合现行国家标准《汽车库、修车库和停车场设计防火规范》GB50067的规定;
地下车库防火单元作为疏散用的连通门设置要求?
回复:地下车库内的防火单元疏散门,当需通向相邻防火单元时,应符合下列要求:1.疏散门的开启不应被停车位阻挡;2.疏散路线上不应布置停车位;3.疏散门的数量不应少于2个,并应位于不同方位;4.防火分区内任一点至最近安全出口的直线距离应符合现行国家标准《汽车库、修车库和停车场设计防火规范》GB50067的规定;