问题141:地下或半地下汽车库内设置或预留汽车充电设施时有什么防火要求?(1条)
141.1.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.2.10条:
地下或半地下汽车库内设置或预留汽车充电设施时,有什么防火要求?
地下或半地下汽车库内设置或预留汽车充电设施时,有什么防火要求?
答:地下或半地下汽车库内设置或预留汽车充电设施时,可执行《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018相关规定,或符合下列规定:(1)宜布置在地下一层,不应布置在地下四层及以下楼层;(2)宜在每个防火分区内集中布置,且设置电动汽车充电设施的区域应划分停车单元,每个停车单元的停车数量不应大于18辆;(3)相邻两个停车单元之间、停车单元与其他停车位之间应采用行车道或耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔;