当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题145:防火墙两侧是否需要两侧的门、窗、洞口均设置乙级防火门窗还是单侧设置即可?(2条)
145.1.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.7条:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条“……紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。”此处是要求两侧的门、窗、洞口均设置乙级防火门窗还是单侧设置即可?
答:任一侧采用固定或火灾时可自动关闭的乙级防火门、窗即可;
145.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第5.1条:
【问题】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条规定“紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。”防止火灾水平蔓延的措施,除了条文解释中列举的设置不可开启窗扇的乙级防火窗、火灾时可自动关闭的乙级防火窗、防火卷帘或防火分隔水幕等,是否可以参照国标图集《〈建筑设计防火规范〉图示》,采用乙级防火门也是可以的?第6.1.4条也有相同疑问。
【答复】根据《建筑设计防火规范》,设置不可开启窗扇的乙级防火窗、火灾时可自动关闭的乙级防火窗、防火卷帘或防火分隔水幕等,均可视为能防止火灾水平蔓延的措施。但由于门在使用时需要开启,周边如有火灾蔓延,会对人员安全造成伤害,不利于疏散。因此,应严格执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条,原则上不应采用防火门作为防止火灾水平蔓延的措施。确需在防火墙两侧设水平距离小于2.0m的门时,如一侧为火灾时可自动关闭(不用作疏散)的乙级防火门,则另一侧的门可不限。楼梯间首层直通室外的疏散门之间的水平距离见问题5.11答复;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题144:疏散楼梯间在首层直通室外的门或建筑首层扩大封闭楼梯间、扩大前室的门(首层门厅大门)与相邻门、窗、洞口水平距离是否不应小于1.0m(1条)?
- 下一篇:问题146:住宅入户门之间水平距离是否要控制不小于1.0m?(1条)