- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
当前位置:消防专题 > 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) >
问题151:公共建筑中地下室的封闭楼梯间是否可以通过首层的地上扩大封闭楼梯间疏散?(2条)
151.1.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.1条:
一栋4层的公共建筑,地上封闭楼梯间在首层若通过扩大封闭楼梯间疏散,地下室的封闭楼梯间是否可以通过首层的地上扩大封闭楼梯间疏散
?答:地下室的封闭楼梯间在首层不可以通过地上扩大封闭楼梯间疏散。地下室封闭楼梯间可在首层通过与地上封闭楼梯间共用公共通道或门厅通往室外,公共通道或门厅与周边其他区域的防火分隔及其内部装修材料的防火性能应符合前室相关要求(如下图所示);
151.2.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.11条:
(补充GB55037-2022第7.1.10条)地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙进行分隔后,应分别直通室外;当确有困难时,地下楼层的疏散楼梯间可与地上楼层的疏散楼梯间共用前室或共用疏散走道通至室外。当因建筑平面受限,地下楼层的人员疏散需通过消防电梯前室进入封闭楼梯间时,消防电梯前室面积应能满足合用前室面积的要求。注:1《通规》未明确分隔后的楼梯间在首层的布置形式,对于住宅建筑、交通核未贴邻外墙的建筑,在首层分隔后独自直通室外有难度,结合规范编制组的宣贯作此规定;2分隔后地下楼层的疏散楼梯间往往为封闭楼梯间,但位于地上楼层消防电梯在地下楼层的前室内,形成类似合用前室的情况,该种情况仍要满足合用前室的面积要求;
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:问题150:独立设置的消防电梯前室的门应向哪个方向开启?(2条)
- 下一篇:问题152:多个层数不大于3层、每层建筑面积不大于200㎡、第二层和第三层人数之和不大于50人的公共建筑,是否每个建筑单元只需设一个安全出口?(1条)

全部评论
最新 / 最热