消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

蓄电池室是否需要使用防爆型电气设备?

发布于:2024-09-25 10:30

GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》: 

    3.2.5 专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。

    因为专用蓄电池室因爆炸危险性较高,所以规定有电气连接的照明、开关、电源插座等,安装在室内时应采用防爆型产品,否则应安装在室外。


GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》:

    8.3.4 蓄电池室通风系统应符合下列规定:   

    4 设置在蓄电池室内的通风机及其电机应为防爆型,并应直接连接;


GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》:

    10.2.3 当电池室设置机械通风系统时,室内空气不应再循环,室内应保持负压,设计换气次数不应少于6次/h;通风机及其电机应为防爆型,并应直接连接。


GB/T50980-2014《电力调度通信中心工程设计规范》:

    5.1.5 室内照明应符合下列规定:   

    4 工艺机房内不应采用0类灯具,蓄电池室应采用防爆灯具和开关。


请写下您的评论评论

评论 | 共0个
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载