公共建筑,地下车库独立的防火分区增加充电桩需要采用什么灭火设施?除了灭火器按严重危险级配置,还需要增加什么消防设施?如细水雾?哪里有相关规范?
提 交
陈曲 2022-03-22 14:41 0 赞 0 踩 [回复] 举报
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
石小东 2022-03-24 00:07 0 赞 0 踩 [回复] 举报
电动汽车分散充电设施工程技术标准 GB/T51313-2018,6.1消防:当地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时,应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。