应急照明灯具必须有试验按钮吗?出自哪个规范哪条?
提 交
胡胡203 2024-04-12 17:37 1 赞 0 踩 [回复] 举报
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 >
6.3.2.3 自带电源型和子母型灯具(集中控制型灯具除外)应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(开关或遥控装置)和控制关断应急工作输出的自复式按钮(开关或遥控装置),不应设影响由主电工作状态自动转入应急工作状态的开关。在模拟主电源供电故障时,主电不得向光源和充电回路供电。
阳明心 2024-04-13 08:51 0 赞 0 踩 [回复] 举报
GB17945—2010消防应急照明和疏散指示系统
6.3.2.3 自带电源型和子母型灯具(集中控制型灯具除外)应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(开关或遥控装置)和控制关断应急工作输出的自复式按钮(开关或遥控装置)
南明离火 回复: 阳明心2024-04-13 17:25
24V的没有吧
0 赞 0 踩 [回复] 举报
关闭
24V的没有吧