小区室外生活和消防合用管道可以采用pe管吗?
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014https://gf.cabr-fire.com/article-1226.htm
2024-05-10 16:52
-
室外地下消火栓
发表评论:
2024-05-10 16:45
-
桥架中间间距超过多少可以定位为非成排布置管道?不设补偿喷淋
发表评论: 不至于
2024-05-08 16:21
-
桥架中间间距超过多少可以定位为非成排布置管道?不设补偿喷淋
发表评论: 没有明确要求
2024-05-08 14:59
-
湖南地标:火灾高危单位消防安全评估技术指南
发表评论: 百度哈
2024-05-07 15:26
-
关于灭火器年检的时限
发表评论: 5年首检,后面两年一检
2024-04-30 11:55
-
消防水池的溢流管管径是多大的
发表评论: 参考水箱:溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍
2024-04-19 10:18
-
气体钢瓶间需不需要设置排风系统?依哪条规范?
发表评论: 6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
2024-04-18 15:15
-
IG-541气体钢瓶强制报废年限多少年?
发表评论: 气瓶安全技术规程 TSG23-2021设计使用年限20年。
2024-04-16 09:59
-
七氟丙烷的保护容积
发表评论: 除以0*75
2024-04-14 18:42
-
七氟丙烷的保护容积
发表评论: 什么防护区?和防护区类型有关。
2024-04-12 14:03
-
自愿性认证的消防产品要去哪里查询?
发表评论: https://www.cccf.com.cn:8088/certSearch/page/qtcp_zyx
2024-04-02 16:51
-
预制气体灭火系统—电磁阀
发表评论: 柜式不能机械应急操作
2024-04-02 11:17
-
消火栓箱图集
发表评论:
2024-04-02 11:15
-
干粉灭火器维修要求
发表评论: 还没有执行,可以采用2005的标准
2024-03-25 10:20
-
新规发布:学生宿舍必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器!
发表评论: 【教育部办公厅 国家消防救援局办公室关于印发《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》的通知 - 中华人民共和国教育部政府门户网站】http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s3013/202403/t20240322_1121851.html?_refluxos=a10
2024-03-25 08:46
-
七氟丙烷灭火场所的问题
发表评论: 开启压力≤1200pa
2024-03-22 10:22
-
七氟丙烷首检时间
发表评论: 《TSG特种设备安全技术规范 TSG 23-2021》中表9-1规定,七氟丙烷钢瓶的检测周期通常是每三年进行一次。
2024-03-21 11:55
-
消防直播老师说,七氟丙烷取消了泄压口2/3高度的要求。“消防资源网”的气体最新设计规范,没看到有取消,请问还有没有2/3的要求?
发表评论: 七氟丙烷的泄压口设置在净高的2/3以上
2024-03-21 11:42