奔四的人 2024-04-13 22:31 1 赞 0 踩 [回复] 举报
这种说法不准确,七氟丙烷和IG541系统不同,IG541系统每个钢瓶药剂的充装率是固定的,所以IG541系统可以说一个钢瓶大概保护多少容积的防护区,但是七氟丙烷系统钢瓶药剂的充装率不是固定的,只是有一个上限,所以70L的钢瓶保护多大容积的防护区不准确,因为70L钢瓶里面有可能充装50kg药剂,也有可能充装60kg药剂,甚至最多能充到78KG药剂。
黄辉 2024-04-15 11:19 2 赞 0 踩 [回复] 举报
以柜式七氟丙烷为例,70L ,最多可以充装70*1.12=78.4kg七氟丙烷药剂。
保护计算机房,预估需要药剂量为0.65kg/m³,78.4/0.65=120.6m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约120.6m³的计算机房防护区。
保护油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,预估需要药剂量为0.75kg/m³,78.4/0.75=104.5m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约104.5m³的油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房防护区。
保护图书、档案、票据和文物资料库等防护区,预估需要药剂量为0.83kg/m³,78.4/0.83=94.4m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约94.4m³的图书、档案、票据和文物资料库等防护区。
跟压力等级和钢瓶型式有关,具体可以参考以下条文:
3.3.9 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。
储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:
1 一级 2.5+0.1MPa(表压);
2 二级 4.2+0.1MPa(表压);
3 三级 5.6+0.1MPa(表压)。
3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:
1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³;
2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³;
3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³;
4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。
就比如配电室