气体灭火系统储瓶间、防护区事故通风设置要求
气体灭火系统的储瓶间和防护区应具有通风设施。一、储瓶间通风要求气体灭火系统的储瓶间内的灭火剂储瓶,存在灭火剂泄漏的风险,当灭火剂泄漏后,灭火剂会在储瓶间内聚集,灭火剂的浓度可能达到有毒性反应浓度,对进入防护区内的检测维护人员造成危害,因此,储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置。《气体灭火系统设计规范》和《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》都有相关规定。相关条文如下:《气体灭火
-
气体灭火 | 灭火浓度、设计浓度、灭火设计浓度、惰化设计浓度,计算时选哪个?
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中出现了“灭火浓度”、“惰化浓度”、“灭火设计浓度”、“惰化设计浓度”四个概念,很多人会混淆这些概念,本文针对这些概念做一个梳理,希望有所帮助。灭火浓度是指在101 KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。惰化浓度是指有火源引入时,在101KPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的易燃可燃气体或
-
气体灭火系统 | 消防验收现场评定常见问题解析
问题描述一气体灭火系统联动逻辑不正确。问题解析规范要求:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:4.4.2气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器
-
气体灭火防护区泄压口应该这样设置!
1.问题描述1)设置气体灭火系统的防护区,施工中未按规范和设计要求设置泄压口;2)七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统的泄压口安装高度不符合要求;3)泄压口安装方向错误,不能向防护区外泄压,或泄压口门板翻转方向有风管、桥架、管道等障碍物遮挡,无法完全开启;【图示1】【图示2】4)防护区存在外墙的,泄压口未设在外墙上;5)泄压口安装后,其边框与墙洞之间的缝隙处,防火封堵措施不到位。【图示3】2.规范要求《气
-
气体灭火系统钢瓶剩余量是怎么确定的?
七氟丙烷气体灭火系统设计图纸的计算表中,实际用量比设计用量多,主要是实际用量中考虑了钢瓶剩余量和管网剩余量。对于管网剩余量,如果防护区的管网布置为均衡管网,管网剩余量可以不计对于不是均衡管网的,管网剩余量以后讨论。经常有客户咨询,钢瓶剩余量是怎么确定的?希望通过本文能给出一个满意的答案。所谓钢瓶剩余量,就是气体灭火系统在规定的时间内喷放后(如七氟丙烷灭火系统规范要求在8~10秒内喷出设计用量的灭火
-
气体灭火系统瓶组压力表工作原理和瓶组泄露判断方法
七氟丙烷、IG541的灭火剂瓶组和启动瓶组,一般采用压力表对其进行检漏。根据《 气体灭火系统及部件》GB 25972-2010 、《柜式气体灭火装置》GB 16670-2006等气体灭火系统产品规范的规定,压力表的标度盘应有零位、贮存压力、最大工作压力、最小工作压力和测量范围上限位置的刻度和数字标志。度盘的最大工作压力与最小工作压力范围用绿色表示,零位至最小工作压力范围、最大工作压力至测
-
消防用惰性气体灭火剂,怎么与化学书中的不一样?
我们通常把,IG-541、IG-55、IG-100、IG-01气体灭火系统称为惰性气体灭火系统。这些惰性气体灭火剂由氮气、氩气以及二氧化碳气按一定质量比混合而成的灭火剂。很多人有疑问,中学化学课本中的惰性气体指是指元素周期表上所有0族元素对应的气体。在常温常压下,它们都是无色无味的单原子气体,很难进行化学反应。惰性气体共有7种,它们是氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(
-
气体灭火系统防护区的净容积应该怎么算?计算过程中有注意到吗?
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 中,七氟丙烷和IG541气体灭火系统的灭火设计用量(或惰化设计用量)的计算公式中,都出现了防护区的净容积的参数。很多计算气体灭火剂用量都是直接采用防护区体积,而不是净容积。什么是“净容积”呢?规范中并没有给出定义和说明。经过查找,在以下规范中,有相关的说明。一、《 二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193(2010版)条文3.2.3中有公式:V=
-
惰化设计的气体灭火系统防护区,火灾探测器应怎么选?
气体灭火系统惰化设计的防护区,其防护目的是抑制火灾发生,常用的点型感烟、感温火灾探测器一般不满足要求,火灾探测器应怎么选?一、惰化设计场所《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005相关要求:条文3.1.2规定:有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。条文3.3.1规定: 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。条文3.4
-
深位火灾及气体灭火系统选用
可燃固体深位火灾 由于可燃固体内部氧化二产生的深部位的无焰燃烧所产生的火灾它需要较高浓度的灭火浓度和长时间的灭火剂浸渍时间才能被扑灭。( 《中国土木建筑百科辞典》 ) 七氟丙烷、IG541、二氧化碳等气体灭火系统是否可以保护固体深位火灾呢? 《二氧化碳