请教宽度小于2.5m,长度大于60m的内走道排烟问题
发表评论: 不可以。一定要采用自然排烟的话 需要中间牺牲一个房间 ,把房间弄成自然排烟窗 或者 开水间,来保证任一点到最近排烟窗的距离<30米
2024-05-09 14:52
-
关于旅馆客房内设置消防广播的问题
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定: 1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。 2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。 3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。
2024-05-09 14:51
-
住宅楼梯首层疏散门宽度
发表评论: 首层疏散外门应该指的是最外面的门
2024-05-09 11:52
-
水泵接合器额度压力
发表评论: 图纸设计有
2024-05-09 11:50
-
精神病医院窗户设置防护窗问题
发表评论: 确实是两难,改造防盗窗,使其从内部可以开启怎么样
2024-05-09 11:50
-
桥架中间间距超过多少可以定位为非成排布置管道?不设补偿喷淋
发表评论: 可以参考一下吊顶镂空面积≥70%,喷头才能设置在吊顶上
2024-05-09 11:17
-
室外消火栓
发表评论: 可以 叫设计给你出方案 出图纸
2024-05-09 11:14
-
门斗自然排烟窗
发表评论: 能不能自然排烟 要看是否在最小清晰高度及储烟仓高度以上
2024-05-07 17:20
-
旋转型喷头
发表评论: 水雾喷头?
2024-05-06 17:07
-
消防取水码头
发表评论: 有地方标准《天然水源消防取水设施建设标准》
2024-05-06 17:05
-
消防水泵房内需要安装内部消防环管吗?
发表评论: 说的应该是 两路出水 应该成环
2024-05-05 17:44
-
自动喷水系统是否可以与消火栓系统共用水泵。
发表评论: 宜设置独立的,但是特殊情况 也见过共用的
2024-05-05 10:39
-
有烟感一定要配喷淋吗
发表评论: 各自独立条件
2024-05-05 08:33
-
可燃气体报警信号接入火灾报警控制器是每个气体报警信号都要接入到火灾报警控制器吗
发表评论: 可燃气体报警信号 不宜接入报警系统,正常是接可燃气体主机,再通过主机与消控室联网
2024-04-30 16:03
-
设在屋顶的稳压泵房,消防电梯机房是否要设防火门?依据规范哪条?
发表评论: 直接对外的 都可以不设防火门
2024-04-30 11:23
-
消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗
发表评论: 不参与联动 属于平时排风 事故排风
2024-04-30 11:21
-
关于消防救援口设置高度的要求是否取消
发表评论: 通用规范全文强制条文,建规中本身救援窗高度<1.2m就是非强制条文,所以无需体现,仍按建规要求施行
2024-04-26 15:42
-
储油间与柴油发电机房的防火门
发表评论: 可以啊 你不是也在这边留言提问
2024-04-26 11:54
-
办公一楼大堂是设置防烟还是设置排烟
发表评论: 只设置防烟 是当做扩大前室用,扩大前室的话 ,众所周知 不允许挪作他用
2024-04-24 17:10
-
水泵控制柜
发表评论: 控制柜没通电等于整个系统都不能正常使用;除了安装,基本踩个遍啊
2024-04-24 16:58