全部分类
现在有一个宽度小于2.5m,总长度超过60m的内走道,可否采用挡烟垂壁划分成两个防烟分区,每个防烟分区走道两端均设置2平方米可开启外窗,采用自然排烟,不设置机械排烟?
提 交
南明离火 2024-05-09 14:52 0 赞 0 踩 [回复] 举报
不可以。一定要采用自然排烟的话 需要中间牺牲一个房间 ,把房间弄成自然排烟窗 或者 开水间,来保证任一点到最近排烟窗的距离<30米
香.香 2024-05-10 10:49 1 赞 0 踩 [回复] 举报
规范要求宽度不大于2.5米的内走道,防烟分区的长边不应大于60米。你这超过60米肯定要划分两个防烟分区。而且这两个防烟分区还不能跨越同一个防火分区。至于采用哪种排烟方式得看你的建筑高度和使用性质,但是同一防烟分区不能同时采用两种排烟方式。至于你的走道能否采用自然还得看该所属防烟分区是否都是自然,最后如果能用自然那就还要满足规范防烟分区内任一点到最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于30 米的要求。
关闭