厂区内的车间,只与厂区内部道路相邻,长度超过150米,是否也应设置穿过建筑物的消防车道,确有困难时,应设置环形消防车道?
发表评论: 个人观点,没必要。建规7.1.1和7.1.2针对的是民用建筑。7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房,占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
2024-05-17 14:09
-
救援窗可否兼做排烟窗?
发表评论: 可以。
2024-05-17 14:04
-
建筑面积大于50平方米的房间排烟
发表评论: 8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施: 1 建筑面积大于50㎡的房间; 2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。
2024-05-17 14:04
-
公共建筑的定义
发表评论: 从消防上来说,民用建筑里,除了住宅,其他均为公共建筑。
2024-05-17 14:02
-
疏散通道可燃物
发表评论: 疏散通道是大概念,其中的疏散楼梯间和前室是不允许的。疏散走道可以,但不能占用疏散走道的宽度。
2024-05-17 14:01
-
水管井是否可以设丙级防火门开向布草间?
发表评论: 可以,如果水管井内上下层贯通未封堵,建议乙级门。
2024-05-15 08:55
-
请教专家:丙类多层厂房一层面积900平米高7米,中间加一半隔墙(墙高在设计清晰高度以下)是否可以认为还属于同一防烟分区?
发表评论: 可以。防烟分区主要看面积,900㎡一个防烟分区没问题。
2024-05-15 08:54
-
消防应急标志灯的间距是多少米?
发表评论: 灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
2024-05-15 08:50
-
防火门若完全开启会遮挡室内消火栓箱门,不符合哪一条规范
发表评论: 消防法,第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
2024-05-14 09:02
-
无吊顶楼板下可不可以安装下垂型喷头
发表评论: 规范要求直立型。
2024-05-14 09:00
-
关于建筑疏散走道的应急照明设置问题。
发表评论: 确实火通规里没有提及“疏散走道”,但仍可引用建规的10.3.1,废止的是“强条”属性。“疏散走道”不设疏散照明不现实,属于疏散重要路径,而且火通规还对照度提出了要求。
2024-05-13 14:08
-
这算是是在楼梯间吗?
发表评论: 属于室内敞开楼梯,要考虑上下层的防火分隔。
2024-05-13 09:33
-
住宅楼梯疏散通道防火门净空宽度
发表评论: 净空高度2.1米
2024-05-13 08:50
-
请问灭火器上的4A44BCE是指什么意思
发表评论: 灭火级别4A,44B;可灭ABCE类火
2024-05-13 08:46
-
幼儿园灭火器危险等级场所界定
发表评论: 2A及以上。
2024-05-13 08:43
-
海绵生产车间
发表评论: 丙类厂房。
2024-05-13 08:42
-
四层以上楼层设置歌舞娱乐放映场所需设置防烟排烟设施,具体要求是机械防排烟和自然防排烟都可以,还是必须设置机械排烟?
发表评论: 都可以,自然防排烟条件不具备再考虑机械。
2024-05-08 08:43
-
老的行政办公楼在设置一个疏散楼梯现在进行消防评估能合格吗
发表评论: 是"在“还是”再“?疏散楼梯的个数要根据楼层数,人数,建筑规模等综合判定。两个是最基本的,也可能需要3个以上才能满足疏散。
2024-05-07 11:00
-
地下半地下办公室的门要求乙级防火门吗?
发表评论: 普通办公房间疏散门没有要求防火门。
2024-05-07 10:58
-
只要是中庭就必须设置排烟设施吗
发表评论: 中庭必须设,但不是所有像中庭的都是中庭。判定是不是中庭,每个地方有不一样的定义。
2024-05-07 10:57