  • 单层公共建筑的水箱容积
    发表评论: 先说什么样的建筑需要设置高位水箱,高层民用建筑、大两层且总建筑面积大1万的其它公共建筑 当采用零时高压的消防给水系统应设水箱。单层没有要求应设,当然设了更好。具体做多大还得具体看建筑的使用性质,商店建筑大1万小3万的总建筑面积不小于36m³,大3万不小于50m³。若只是其它的使用性质就参考多层公共建筑不小于18m³

    0 0 2024-05-15 14:55

  • 消防设备能屏蔽多久
    发表评论: 维修好以后,手动解除

    0 0 2024-05-15 09:42

  • 消防应急标志灯的间距是多少米?
    发表评论: 看标志灯的大小和设置位置来确定:如果是中、小型标志灯且与疏散方向垂直间距不大于20米,若是平行不大于10米。如果是特大、大型且垂直不大于30米,平行不大于15米。标志灯的大小取决与使用空间的高度哈。另外如果你的是地下设置的保持疏散视觉连续性的标志灯的话间距不大于3米哈

    0 0 2024-05-15 09:36

  • 洗车车间内的烟感探测器处理
    发表评论: 探测器的选型要根据使用场所的性质来考虑,洗车车间经常会产生水雾,相对湿度大肯定是不能使用感烟的,换感温,否则经常误报。建议更换探测器类型,同时还得考虑场所的净空高来选择感温探测器的型号A1、A2、B、C、D、E、F、G以及其保护面积和保护半径是否符合要求。也就是感烟换感温是否需要增设数量的问题

    0 0 2024-05-11 09:55

  • 排烟方式的选择
    发表评论: 歌舞娱乐是否设置排烟系统看其设置的楼层,四层及以上或地下一层时需要设置排烟,当在1、2、3层时房间建筑面积大于100㎡时需要设置排烟设施。至于采用自然还是机械看建筑高度和使用性质,你这是高层公共建筑,大于50米时需要设置机械。

    0 0 2024-05-10 14:20

  • 电动挡烟垂壁控制问题
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准中关于排烟系统的系统控制中明确提到,活动挡烟垂壁应有自报系统自动和现场手动控制功能,当火灾确认后,自报系统应在15秒内联动相应防烟分区的全部挡烟垂壁,60秒内开启到位。你说的一对一控制是现场的手动控制,测试某个垂壁的功能的,就像防火卷帘一样

    0 0 2024-05-10 14:12

  • 手报是否参与排烟口联动
    发表评论: 排烟系统中的排烟口的联动开启应是同一防烟分区的两只独立的探测器的报警信号,现实施工中也有一只探测器和一只手报的报警信号联动开启的做法。但是火灾自动报警系统设计规范上关于防排烟系统的联动控制设计没有提这条。能否参与还是要看实际现场有没有做相关的"与“逻辑。

    0 0 2024-05-10 14:04

  • 电动挡烟垂壁长度
    发表评论: 挡烟垂壁是划分防烟分区的分隔设施,防烟分区的面积大小又是根据房间的空间净高来确定的,但是防烟分区不能跨越防火分区哈。防烟分区除了有面积的要求外还有一个最大允许长边的要求。所以挡烟垂壁肯定是不能大于这个最大允许长度的。根据房间净空高的不同长边最大允许范围为24米、36米,60米达到一定条件可以75米。挡烟垂壁有不同材质,不同材质的单节宽度又有要求,就是2米4米的要求。根据设置宽度来按照要求拼接。

    0 0 2024-05-10 13:50

  • 机械排烟系统排烟口
    发表评论: 机械排烟系统的排烟口平时是保持常闭的,火灾的时候通过联动控制器联动开启。根据排烟口的面积和风速等来计算排烟量等。自然排烟系统的排烟口一般为符合要求的窗口,一般是常开的。同一防烟分区不能同时使用自然和机械 所以不会出现混用的状态

    0 0 2024-05-10 13:35

  • 办公一楼大堂是设置防烟还是设置排烟
    发表评论: 既然是扩大前室那扩大前室与大厅之间是有防火分隔措施的,扩大前室只需要防烟就可以了。还有一点确认一下大厅是不是扩大前室,满不满足扩大前室的设置要求。

    0 0 2024-05-10 13:27

  • 楼梯间地上送风口和地下送风口能共用一台正压送风机吗
    发表评论: 楼梯前室的机械加压送风系统地上与地下部分应分开设置,当设置有困难时且地下部分为汽车库或设备房时可以合用 ,送风机的选型就要满足两者风量之和且还的采用措施分别满足地上、地下的风量要求

    0 0 2024-05-10 13:17

  • 防排烟机房要不要配置自喷或消火栓以及灭火器?哪条规范?
    发表评论: 排烟系统与通风空气调节系统合用的时候应设置自喷。建筑防排烟系统技术标准GB51252-2017

    0 0 2024-05-10 13:06

  • 走道排烟口
    发表评论: 你都说了1/2以下是设置错误的排烟口,你说是该保留还是封堵

    0 0 2024-05-10 11:56

  • 四层以上楼层设置歌舞娱乐放映场所需设置防烟排烟设施,具体要求是机械防排烟和自然防排烟都可以,还是必须设置机械排烟?
    发表评论: 机械还是自然需要看该建筑的高度和使用性质,具备自然排烟条件可以设自然。反正同一防烟分区不能又机械又自然就行

    0 0 2024-05-10 11:54

  • 工业建筑非消防电源切断是否保护生产动力电源
    发表评论: 这三个是需要切断的

    0 0 2024-05-10 11:47

  • 门斗自然排烟窗
    发表评论: 门斗的作用是用于分隔爆炸区域和非爆炸区域的,有些与爆炸区域相连的楼梯间也设置门斗。所以门斗的作用是护安全的,门斗里面需要防烟而不是排烟。所以很多有爆炸危险的厂房仓库乃至危险区域都是设置的正压送风系统。

    0 0 2024-05-10 11:45

  • 火灾危险性?
    发表评论: 既然是中间仓库那火灾的危险性还是按照原厂房的火灾危险性来定义,但是中间仓库的面积要符合相应火灾危险性的仓库的要求,否则中间仓库就不能叫中间仓库了。如果不能定义为中间仓库的话那就需要整改

    0 0 2024-05-10 11:34

  • 二层建筑的封闭楼梯间的顶层是否需有必要满足封闭楼梯间的门完全开启后不影响不小于梯段宽度!
    发表评论: 建筑楼梯间宜通往屋面,通往屋面的门或窗应向外开启。开向疏散楼梯或楼梯间的门当完全开启时不应减少楼梯平台的有效宽度

    0 0 2024-05-10 11:17

  • 消控室应采取哪种灭火方式最好?
    发表评论: 消防控制室地理位置应该是该建筑中最不易起火最安全的部位,里面全是重要的消防设备,加之消防控制室内设有通风空气调节系统所以一般只设置探测器放置灭火器。

    0 1 2024-05-10 11:03

  • 请教宽度小于2.5m,长度大于60m的内走道排烟问题
    发表评论: 规范要求宽度不大于2.5米的内走道,防烟分区的长边不应大于60米。你这超过60米肯定要划分两个防烟分区。而且这两个防烟分区还不能跨越同一个防火分区。至于采用哪种排烟方式得看你的建筑高度和使用性质,但是同一防烟分区不能同时采用两种排烟方式。至于你的走道能否采用自然还得看该所属防烟分区是否都是自然,最后如果能用自然那就还要满足规范防烟分区内任一点到最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于30 米的要求。

    1 0 2024-05-10 10:49