我想问一下,现在一个电动挡烟垂壁生产最长能做多长?我听有人说最长只能4m,长了就要2个拼接。说电气不让做那么长的。不知道有没有这个规定。出自哪里?
提 交
南明离火 2024-04-22 15:29 0 赞 0 踩 [回复] 举报
挡烟垂壁 XF533-2012 >5.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。
香.香 2024-05-10 13:50 0 赞 0 踩 [回复] 举报
挡烟垂壁是划分防烟分区的分隔设施,防烟分区的面积大小又是根据房间的空间净高来确定的,但是防烟分区不能跨越防火分区哈。防烟分区除了有面积的要求外还有一个最大允许长边的要求。所以挡烟垂壁肯定是不能大于这个最大允许长度的。根据房间净空高的不同长边最大允许范围为24米、36米,60米达到一定条件可以75米。挡烟垂壁有不同材质,不同材质的单节宽度又有要求,就是2米4米的要求。根据设置宽度来按照要求拼接。