发表评论: 4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m;4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定: 1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上; 2 自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出; 3 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限; 4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m; 5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
2024-05-07 11:14
-
火灾危险性?
发表评论: 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%?相加计算;
2024-05-07 11:10
-
防排烟机房要不要配置自喷或消火栓以及灭火器?哪条规范?
发表评论: 烟规4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定: 1 机房内应设置自动喷水灭火系统; 2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道; 3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2024-04-28 10:40
-
办公一楼大堂是设置防烟还是设置排烟
发表评论: 3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间; 应设排烟设施
2024-04-25 10:11
-
一体式消防水泵房设置位置及是否有效
发表评论: 5.5.9 消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定: 1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃; 5.5.14 消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。
2024-04-25 10:04
-
生产车间材料存放量有何要求
发表评论: 防火分区面积?防火分割措施?自动报警?自动灭火?
2024-04-23 10:53
-
厂房改造的商铺做餐饮,出租方是否需要配齐喷淋头再交付?
发表评论: 按厂房: 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; 占地面积大于1500m²的木器厂房应设自喷,如果不达话就不用设。改商铺后执行商铺的相应规范
2024-04-23 10:41
-
关于屋顶设置消防水箱的常高压消防给水系统
发表评论: 消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压,不是常高压
2024-04-23 10:33
-
求助:这个疏散楼梯该算几部?安全出口算几个
发表评论: 一
2024-04-23 10:16
-
关于气体灭火控制柜安装位置的问题?
发表评论: 5.0.7 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方你所说的是手动装置和手动与自动转换装置吧
2024-04-22 10:30
-
独立建造的四层员工宿舍楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗
发表评论: 宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016,5.2.1 除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,宿舍建筑应采用封闭楼梯间。当建筑高度大于32m时应采用防烟楼梯间。
2024-04-19 10:14
-
消防设备停用
发表评论: 消防设施通用规范 GB55036,2.0.9 消防设施投入使用后,应定期进行巡查、检查和维护,并应保证其处于正常运行或工作状态,不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。
2024-04-19 10:00
-
超过1500平米的印刷车间是否需要设置自动报警系统和自动灭火系统,建规中好像没有明确
发表评论: 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
2024-03-26 11:10
-
关于气体灭火灾后排气
发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005,6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
2024-03-06 10:46
-
银行营业厅需要设自动喷水灭火系统吗
发表评论: 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021
2024-03-06 10:13
-
员工宿舍消防设施配置
发表评论: 宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016,7.1.7 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统
2024-03-06 09:43
-
喷淋溅水盘这个高度施工,合格吗?具体规范是哪一条?
发表评论: 5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1~表5.2.8-9的规定(见图5.2.8)。
2024-03-05 09:36
-
非机动停车场与机动停车场有防火间距吗?
发表评论: 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014,4.2.1 除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距,不应小于表4.2.1的规定
2024-03-05 09:31
-
气灭控制器是否可以安装在储瓶间内
发表评论: 5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
2024-03-04 10:32
-
气灭控制器是否可以安装在储瓶间内
发表评论: GB50370,