工厂员工宿舍火灾报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器的配置是按照一般公共建筑去设置还是按照旅馆建筑去配置?
提 交
消防网友68723 2024-03-06 09:43 0 赞 0 踩 [回复] 举报
宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016,7.1.7 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统