-
固定式防火窗的进场检验
发表评论: 看好你的图纸,图纸上是防火窗还是防火玻璃,设计文件要求是防火窗,结果进来的是防火玻璃那叫未按图施工。就算防火玻璃达到设计的耐火极限要求,请问窗框是否达到,如何证明,火灾发生时玻璃完好无损,但窗框先烧没了,所以图纸上要求是防火窗,你必须查验防火窗的型式检验报告。钢框耐火极限肯定超1小时,这不是空口说的,有没有钢制框的耐火极限检验报告?要是随便钢框都能耐火极限超1小时,那市场上钢结构防火涂料岂不是多余的产品了。不知道你身处什么身份,如果钢框是现成的,后加的防火玻璃,我认为应当对现场成品(框+玻璃)进行见证取样,进行专门的耐火极限检验。
2024-05-03 22:33
-
风管的防火处理
发表评论: 你知道防烟管道做防火处理是《烟规》要求的,再研究一下《建规》看看是不是有穿越隔墙两侧风管也要做防火处理的条款。
2024-04-24 14:38
-
现行的消防标准如何对建筑的防火分区进行划分?
发表评论: GB55037-2022只是废除了GB50016中条款的强制性,你仍然要执行,只有两本规范要生冲突的时候你才执行GB55037-2022。
2024-04-23 11:24
-
消防设备停用
发表评论: 你是以什么身份来问这个问题?你如果不是消防管全责任人,你应该有个书面的东西,让消防安全责任人签字,虽然消防设施停用不需要向消防救援机构备案,但有明文规定要求消防安全责任人同意。
2024-04-23 10:35
-
外墙的耐火极限
发表评论: 谁不知道防火墙耐火极限是三小时,你是想问你立了一面墙,怎么确定这墙的耐火极限,你可以翻阅《建筑设计防火规范》最后有一个附表,里面举例了多种材料的耐火极限,你按照附表里的做法去做你这面墙,只要表里是三小时以上就行。
2024-04-23 10:31
-
消防验收第三方检测报告
发表评论: 按照消防法要求每年进行一次全面消防设施检测就行,具体实施检测可委托具有资质的消防技术服务机构。注意你是老旧建筑进行一些消防加强措施,你要确定所在地的规定,是否为不需办理施工许可证情形,如果办理了施工许可证,你需要进行消防验收。所以这问题的核心是你用不用办施工许可证。
2024-04-23 10:26
-
一般丙类厂房是否需要安装自动报警系统
发表评论: 通用规范与建规不冲突的条文只是废止了建规的强制性,对于与建规冲突的条文才按通用规范执行。
2024-04-13 08:21
-
设有专职消防队的企业是否还要设置微型消防站?
发表评论: 不需设置微型消防站,《消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》明确将已建立专职消防队的单位除外了。另外根据微型消防站建站标准,微型消防站要依据志愿消防队建立,你都没有志愿消防队建个什么站啊。志愿消防队建队标准我没查,但隐约记得有句根据企业自身情况建立。山东那边如果有地方标准,我认为应该问所在地消防救援部门,如果让设,那么就在厂区的民用建筑部分设立微型消防站,消防站人员完全由专职消防队人员兼任。
2024-04-10 13:58
-
无线报警
发表评论: 一般不可以,无线那套应该有自己的火灾报警控制器,应该不能接入原有的火灾报警控制器,而且你还要考虑这个问题,无线的火灾报警产品是否有国家强制认证,这类消防产品是需要强制认证的,你要用不没有强制认证的消防产品也是错的。
2024-04-07 12:03
-
火灾自动报警系统是否可停用、拆除
发表评论: 不可以。你停用了就改变了既有建筑的原始设计标准,停用消防设施是违反《消防法》的犯罪行为。你真想停用也不是没有办法,就是对你现有的仓库按《通规》做为设计依据,进行改造设计,重新报验收,其实更麻烦.
2024-04-07 11:57
-
在阻燃板上贴上石膏板,那么整体的燃烧性能是属于A级还是B1级?
发表评论: 你样设置就叫复合装修材料了,不同种类材料按不同方式组合而成的材料组合体,应该像一些网友说的做燃烧性能的见证取样检验。
2024-04-04 14:11
-
地下车库采用何种喷淋头?
发表评论: 你地下车库多高啊就要用快速响应?湿式系统用普通喷头,干式和预作用系统,上喷用普通喷头,下喷用干式下垂喷头。
2024-04-04 10:51
-
一级消防工程师证书可以去消防控制室值班吗?
发表评论: 你要当的职业角色是消防设施操作员,那好根据消防设施操作员职业标准,里面对一级注册消防工程师一个字也没提,结论是一级注册消防工程师在消防控制室值班属于违反《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十八条之规定,未接受消防专门培训,未持证上岗情况,该接受处罚了,别不服未接受消防专门培训这条,你接受过消防主机实操学习吗?实操考核呢,别嘴硬拿出国家认可的证据来。
2024-04-04 10:36
-
台球厅属于哪类场所
发表评论: 从向社会公开的文件中,没有台球厅属于公共娱乐场所的依据,但现实的情况是,需要办开业前检查,据说消防救援机构有个内部通知将台球厅纳入公共娱乐场所管理了,而且有些省的地方规定也将台球厅纳入公共娱乐场所。
2024-04-04 10:28
-
自愿性认证的消防产品要去哪里查询?
发表评论: 消防产品自愿性认证这方面我认为太混乱了。国家只放开了认证,但是消防产品身份信息标识谁去发可一直没有明文规定,按说应该是应急管理部消防产品合格评定中心发,但是由于认证放开了,什么啊猫阿狗的认证机构都开始发消防产品身份信息标识了,那是他们能发的吗?标识长的样子都和国家规范不一样。回到问题,自愿性认证只能是哪个认证机构发的,就在哪个认证机构查,CCCF只能查到应急管理部消防产品合格评定中心发的自愿性认证,自愿性认证在其他机构做的,就只能在那个机构的网站查询了。话说回来,都自愿性认证产品了,有型检和合格证就行了,用没做认证断定消防产品不合格,没有依据,除非型检报告超期。
2024-04-04 10:23
-
预作用系统末端试水装置是如何测试的?
发表评论: 经常做
2024-04-04 10:13
-
上下喷头算个数
发表评论: 上、下按一个算,因为喷头动作时,不可能上、下一起喷,只能从一边喷,所以算一个
2024-03-30 17:28
-
免接电自发光消防安全指示灯符合消防标准吗?
发表评论: 压根就不能用。
2024-03-30 17:27
-
一体的应急照明和疏散指示标志可以用吗?
发表评论: A型灯具就行,另外这个是强制认证产品,要有型式检验和强制认证。
2024-03-30 16:55
-
预作用系统末端试水装置是如何测试的?
发表评论: 你找个有末端的防火分区打开末端,开双自,在这个防火分区触发两个烟感模拟火灾确认状态,在触发信号的过程中找个人在末端那等着,一旦声光报警或切非开始就打开秒表记时,120秒内末端出水了测试就成功,没出水测试失败。
2024-03-30 16:52