旧城镇改造时加装电梯时对消防通道的要求?
发表评论: 旧城改造加装电梯一般都是多层建筑,多层老旧住宅建筑没有沿长边或环形消防车道,除了小区主干道,一般情况加装电梯不会影响到消防车道的。二般情况除外。
2024-05-09 15:01
-
大家都继续教育了吗
发表评论: 不注册也要继续教育的,也可以继续教育的
2024-05-09 14:56
-
桥架中间间距超过多少可以定位为非成排布置管道?不设补偿喷淋
发表评论: 参考格栅吊顶的做法
2024-05-09 14:51
-
室外消火栓
发表评论: 可以,在市政给水能力不满足室外消火栓直接供水的情况下,是可以和室内消火栓共用系统的,但是消防水池容量要包括室外消防用水量,再增设个室外消防取水口。
2024-05-09 14:49
-
灭火救援窗的设置范围
发表评论: 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口
2024-05-09 14:43
-
关于灭火器年检的时限
发表评论: 5年后,两年一检,车子到期后年检一年一检,道理差不多。
2024-04-30 11:39
-
接地线多大截面积
发表评论:
2024-04-30 11:34
-
一体式消防水泵房设置位置及是否有效
发表评论: 这要看当地可有限制使用的规定。
2024-04-28 17:20
-
固定式防火窗的进场检验
发表评论: 防火窗是产品,必须有产品的型式检验报告,钢制窗框在防火窗产品中是有要求的,在检测报告中有体现,不能用防火玻璃的证明资料来代替防火窗的。
2024-04-28 17:18
-
风管的防火处理
发表评论: 风机房已进行了防火隔墙防火门的分隔了,可以不做,但是《建规》6.3.5条还是要执行的
2024-04-26 10:18
-
真空压力表
发表评论: 可以不设置的,规范措词是“宜”
2024-04-15 08:47
-
网约房属于宾馆吗?要办理开业证吗
发表评论: 使用功能和宾馆有啥区别呢,就是宾馆的经营型式上的不同而已吧!
2024-04-15 08:45
-
柴油发电机房
发表评论: 可以的,这是一种集成式的柴油发电站,类似箱式变电站,柴油发电机有防护措施的。
2024-04-07 22:00
-
金属波纹管安装要求
发表评论:
2024-04-06 21:04
-
真空压力表
发表评论: 可以不安装,按照设计要求来定
2024-04-03 23:02
-
一消从业问题
发表评论: 详见社会消防技术服务信息系统 https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp
2024-04-03 17:54
-
柴油发电机房
发表评论: 柴油发电机在东北使用的是低温标号的柴油,不影响柴油发电机启动就可以
2024-04-03 17:53
-
消防管上压力表是否要每年检测校验
发表评论: 不需要
2024-04-03 17:51
-
在阻燃板上贴上石膏板,那么整体的燃烧性能是属于A级还是B1级?
发表评论: 当使用不同装修材料分几层装修同一部位时,各层的装修材料只有贴在等于或高于其耐燃等级的材料上,这些装修材料燃烧性能等级的确认才是有效的。
2024-04-03 17:50
-
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论: 现场除非特殊情况无法设置,