室外消火栓与室内消火栓可以共用一套给水系统吗?
提 交
南明离火 2024-05-09 11:14 0 赞 0 踩 [回复] 举报
可以 叫设计给你出方案 出图纸
周家斌 2024-05-09 14:49 0 赞 0 踩 [回复] 举报
可以,在市政给水能力不满足室外消火栓直接供水的情况下,是可以和室内消火栓共用系统的,但是消防水池容量要包括室外消防用水量,再增设个室外消防取水口。
同同不同 2024-05-09 21:34 0 赞 0 踩 [回复] 举报
可以,消防泵流量扬程同时满足室内室外设计流量
一路同行 2024-05-16 08:33 0 赞 0 踩 [回复] 举报
可以,要注意消防水池储水量,如果楼层较高,室外消火栓根据实际情况需要减压。