例如:大约10㎡的弱电(监控)机房内设置定温型悬挂式七氟丙烷灭火装置,是否可以不用设置灾后排气或者可以和空调排风合用?
提 交
消防网友68723 2024-03-06 10:46 0 赞 0 踩 [回复] 举报
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005,6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
南明离火 2024-03-09 09:02 0 赞 0 踩 [回复] 举报
不可以 图纸会设计 否则图审过不了