全部分类
气体灭火防护区泄压口应该这样设置!
1.问题描述
1)设置气体灭火系统的防护区,施工中未按规范和设计要求设置泄压口; 2)七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统的泄压口安装高度不符合要求; 3)泄压口安装方向错误,不能向防护区外泄压,或泄压口门板翻转方向有风管、桥架、管道等障碍物遮挡,无法完全开启;【图示1】【图示2】 4)防护区存在外墙的,泄压口未设在外墙上; 5)泄压口安装后,其边框与墙洞之间的缝隙处,防火封堵措施不到位。【图示3】
2.规范要求
《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)有关规定: 3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。【图示4】 3.2.8防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。【图示5】
3.应对措施
1)设置气体灭火系统的防护区,应按规范和设计要求安装泄压口,并选择泄压有效面积符合设计参数要求的泄压口。 2)灭火剂密度比空气密度大的七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统,喷放后为防止灭火剂从泄压口泄漏,造成灭火浓度降低,施工中应确保泄压口底边高于防护区室内净高的2/3。 对于灭火剂密度与空气密度接近的IG541、IG100等惰性气体灭火系统,虽然泄压口安装高度没有具体规定,但从安全角度考虑,建议泄压口底边也按高于防护区室内净高的2/3考虑。 3)泄压口安装前,建议施工单位先和其他专业沟通确认安装位置,确保泄压口安装后能完全开启,也不影响其他专业的正常施工;安装前要看清泄压的正反方向,防止装反。 4)《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)第3.2.8的条文解释已明确防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。 泄压口设在室内走廊或相邻房间隔墙上,防护区灭火剂喷放后超压泄放,会将火灾环境下的高温、有毒有害气体排向室内场所,对相邻区域的防火安全和人员疏散安全带来威胁。部分安装在走廊隔墙上,向走廊吊顶内等封闭空间泄压的场所,会造成泄压后废气不容易排除的问题。因此,建议严格按照规范要求安装泄压口。 5)气体灭火防护区虽然对围护结构、门窗、吊顶的耐火极限要求不高,但考虑到设置气体灭火系统的房间大部分都比较重要,在建筑防火方面通常对墙体等建筑构件耐火等级有比较高的要求,因此防护区隔墙上面的泄压口安装后,其边框与墙洞之间的缝隙处,防火封堵措施需要做到位。
4.图示说明
1)错误做法
图示1
图示2
图示2
2)正确做法
图示4
图示5
来源:南京市建设工程消防验收技术指南(试行)2021