老的行政办公楼在设置一个疏散楼梯现在进行消防评估能合格吗
发表评论: 消防安全评估涉及建筑防火、消防设施、安全管理三个方面,是打分制,每一项评分达到“良”以上,即可认定合格。评估的专业人员会根据现场提出整改项,根据问题单进行整改,一般都可以合格。
2024-05-11 16:36
-
请问排烟口可以直接做在电梯前吗?菜梯和客梯
发表评论: 见过这样的设计
2024-05-11 16:16
-
氨压缩机厂房与氨火炬防火间距的问题请教
发表评论: 氨压缩机房是乙类厂房与明火或散发火花的地点的防火间距参考:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条 注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。虽然本条款是黑体强条,但30m用的是宜字条款,有回旋余地,如设计图纸上防火间距就是16米,且图纸是经过图审盖章的,建议参照图纸执行。
2024-05-11 15:39
-
应急照明灯具必须有实验按钮吗?出自哪个规范哪条?
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 >6.3.2.3 自带电源型和子母型灯具(集中控制型灯具除外)应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(开关或遥控装置)和控制关断应急工作输出的自复式按钮(开关或遥控装置),不应设影响由主电工作状态自动转入应急工作状态的开关。在模拟主电源供电故障时,主电不得向光源和充电回路供电。
2024-04-12 17:37
-
柴油发电机房
发表评论: 设在室外肯定要比室内安全了,只要防火间距满足要求即可。
2024-04-07 17:21
-
校外培训机构
发表评论: 建筑防火通用规范4.3.4 儿童活动场所的布置应符合下列规定: 1 不应布置在地下或半地下; 2 对于一、二级耐火等级建筑,应布置在首层、二层或三层; 3 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层; 4 对于四级耐火等级建筑,应布置在首层。条纹解释:本规范规定的“儿童活动场所”是指供12周岁及以下婴幼儿和少儿活动的场所,包括幼儿园、托儿所中供婴幼儿生活和活动的房间,设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等儿童游乐、学习和培训等活动的场所,不包括小学学校的教室等教学场所。有关幼儿园、托儿所中的婴幼儿用房的布置楼层位置要求,还需根据国家现行相关技术标准的规定确定。因此可判定为重大火灾隐患
2024-04-07 17:16
-
哪条规范能查到外贮压七氟丙烷最大充装密度为1.25KG/L?
发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-20053.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定: 1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³; 2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³; 3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³; 4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。
2023-12-20 08:34
-
多层公共建筑内的办公区的封闭楼梯间,安装防火门电子闭门器、防火门监控器后,可以把楼梯间的防火门做为常开式防火门吗?
发表评论: 建规6.4.2的条文解释6.4.2 本条为强制性条文。本条规定为封闭楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。 通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。对于自然通风或自然排烟口不能符合现行国家相关防排烟系统设计标准的封闭楼梯间,可以采用设置防烟前室或直接在楼梯间内加压送风的方式实现防烟目的。
2023-11-02 11:11
-
关于工业厂房钢结构防火涂料设计问题
发表评论: 换本规范吧,那三条取消了。
2023-11-02 11:02
-
关于常闭常开排烟阀串联的问题
发表评论: 你所说的串联在一起一般是在一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上一个常开的排烟防火阀加一个常闭的排烟阀,具体需不需要常闭的排烟阀主要是因为排烟口,如果设计常开的排烟口就需要前面有一个常闭的排烟阀进行控制;如果排烟口设计为常闭,就不需要那个排烟阀了。《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-20175.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
2023-11-02 10:47
-
室外消防水池容积问题
发表评论: 问题一:因只有一路市政供水,不能满足连续不间断供水的要求(有可能起火时这一路市政水正在检修,不能供水),因此水池有效容积按432计算。问题二:双路供水指的是两路市政供水。《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-20144.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水; 2 市政给水管网应为环状管网; 3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
2023-11-02 10:33
-
疏散走道两侧的窗
发表评论: 这个没有明确的规定可以参考各地方的规定:石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版) 5.0.16 疏散走道两侧的隔墙能否设普通玻璃窗? 处理意见:一、二级耐火等级建筑的疏散走道两侧的隔墙的耐火极限为1.00h,疏散走道两侧窗的耐火完整性不应低于1.00h。江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0 1.3.4.2 民用建筑走道两侧设置的玻璃隔断、为了通风在疏散走道隔墙上设置的窗户等耐火极限是否有要求? 答:《建规》中对疏散走道两侧门窗的耐火极限没有明确规定。当疏散走道两侧采用玻璃隔断或窗户时(包括全部和局部),玻璃隔断或窗户(包括同一墙面上的普通门的面积)的面积对应走道房间墙面投影面积大于50%时,应满足耐火极限1.0h的要求。 《建规》第2.1.10条关于耐火极限的名词解释中已经明确,此时间为从受到火的作用起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止,三种情况均应包括。
2023-11-01 16:08
-
消防设计审查项目,个人认为13#和15#符合两栋建筑防火间距不限的情形,2#和3#共用防火墙,实质上为一栋建筑的两个防火分区,不是两栋建筑,麻烦给点意见!
发表评论: 13#、15#厂房防火墙分隔间距不限应该没有问题;至于2#、3#厂房,可以参照建筑设计说明,应该有明确是否两个不同建筑或者同一建筑的不同防火分区;或者参考平面图如果画在一起,也可以默认为同一建筑;或者参考规证。
2023-11-01 08:51
-
超高层防烟楼梯间余压监控探测器设置
发表评论: 这种超高层楼梯间采用多个加压送风机送风的还没有见过,不过个人认为每台风机应该在服务高度设自己专用的余压探测器,探测到超压后联动开启旁通管泄压。毕竟通用规范实施后,这是强条。
2023-10-21 16:01
-
验收规范要求
发表评论: 根据图纸验收
2023-10-21 15:51
-
防排烟系统施工
发表评论: 排烟和加压送风是两个不同的系统,排烟是为了把有毒烟气排出去,给人争取逃生的时间。加压送风,设置在前室或者楼梯间,因为广义上认为前室以及楼梯间就是安全区域,在这个位置设置的加压送风是为了保持正压,防止有毒烟气蔓延至前室、楼梯间。你所说的一送一排形成循环,应该是指排烟和补风系统,补风系统是为了更好的排除烟气而适当的补充部分新鲜空气,一般补风系统的补风量不低于排烟系统的一半。还有你所说的防火阀与排烟防火阀设置在一个机房,具体指什么?不同的风管上,还是同一风管,我感觉你是不是将常闭的排烟阀误认为防火阀了。
2023-10-21 11:22
-
防排烟系统施工
发表评论: 首先应先分清排烟防火阀与防火阀的区别。排烟防火阀,设置在排烟管道上,动作温度280度,大多数均为常开式,到达温度后自动关闭,防止高温烟气随管道进入其它区域,风机入口处的排烟防火阀还有连锁停止排烟风机的功能。防火阀,一般设置在加压送风、通风空调管道上,动作温度70度、常开,达到温度后自动关闭,同样也是防止高温烟气通过管道进入其它区域。所以正常情况下,排烟风机与送风、空调不会设置在同一机房内,当然防火阀与排烟防火阀也不会设置在同一机房内。规范依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第3.3.5 4.4.5条 防烟、排烟风机应设置在专用机房内。
2023-10-20 16:25
-
排烟风管采用镀锌钢板安装于室内时需要满足 1.0h 的要求,是否可采用刷防火涂料的方式?
发表评论: 个人认为,防排烟风管通过涂刷防火涂料的方式来满足耐火极限的要求,不应采用。理由如下:1、镀锌钢板表面比较光滑,防火涂料难以附着牢固,且随着长时间及风管的震动是否会脱落。2、膨胀型防火涂料受热膨胀后,是否会堵塞风阀风口等部件,从而影响正常功能的使用?3、由南京市建设工程消防审验服务中心联合江苏省建筑工程质量检测中心有限公司,开展了镀锌钢板风管外表面涂防火涂料耐火试验,经过不同防火涂料的两次试验,结果均不合格。
2023-10-20 16:03
-
静压是工作压力吗
发表评论: 工作压力不是静水压力,工作压力是根据建筑的高度、类型等因素综合综合计算出来的。8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
2023-07-31 15:59
-
防火墙上为什么安装防火阀?而且不接控制线
发表评论: 一般在车库防火单元的隔墙上能看到,作用是联通两个防火单元,通风换气的,所以不需要接线,火灾时达到温度自动关闭即可。也见过联通坡道口与车库的,作用应该是一样的。
2023-07-29 15:15