消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

无名之辈

暂无说说

粉丝:1 关注:6
关注

  • 商场内店铺设一个疏散出口的情况
    发表评论: 建议按人员密集的公共场所来设置疏散门,净宽度≥1400mm为妥,免得日后验收麻烦。

    1 0 2023-09-04 15:29

  • 地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
    发表评论: 另外你可以考虑一下极端情况,比如每层300㎡,公建高层设自动灭火防火分区可以到3000㎡,那我可以把十层划分为一个防火分区,可这个时候建筑高度已经超过30m了,还采用敞开式楼梯间,你觉得可以吗?

    0 3 2023-09-04 15:26

  • 地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
    发表评论: 这个肯定不行的,防火分区可以跨楼层,可疏散楼梯间的设置是按照使用性质、楼层层数及建筑高度等因素来设置的,两者不在一个维度上,只要是商业性质,就应该采用封闭楼梯间。

    0 0 2023-09-04 15:23

  • 影院观众厅内的排烟口需不需要设置排烟阀?
    发表评论: 关于常开排烟口的问题,如果是涉及到多个防烟分区,其一采用在单个防烟分区支管上设置一个常开280°排烟防火阀+一个常闭280°排烟防火阀,排烟口(阀)常开,这个时候常闭排烟防火阀设手动启动装置,充当了常闭排烟阀(口)的作用;其二采用在单个防烟分区支管上设置一个常开280°排烟防火阀+常闭排烟阀(口),排烟阀常闭,设手动启动装置,两种做法均可,第一种做法比较普遍。

    1 0 2023-09-04 15:20

  • 现有丙类仓库约450平,准备进行内部改造涉及面积约80平,结合新规条款是否需要增加排烟设施?
    发表评论: 个人理解,涉及到改造的80㎡不需要考虑排烟设施,通规工业建筑是否设置排烟设施是以建筑内部不同的使用空间来考虑的,详情可参考通规实施指南396页。

    0 2 2023-09-01 16:43

  • 如图所示的储烟仓的厚度1.3米和最小清晰高度2.15米是怎么计算的?
    发表评论: 自从GB55037要求疏散走道净高度不应小于2.1m后,和烟规最小清晰高度产生了一定的冲突,两个及以上防烟分区的疏散走道最小清晰高度,无论层高3m及以下或层高3m以上就彻底沦为一个理论值了,没有任何意义。不管计算最小清晰高度多少,储烟仓厚度只能从距地2.1m以上算起,带来比较大的影响是层高3m左右的两个及以上防烟分区的长疏散走道可供设置自然排烟窗的垂直空间太小了。

    0 0 2023-08-23 16:14

  • 消防排烟风机控制箱内部空开是否设置错误。
    发表评论: 热磁保护3300不行,单磁保护3200可以

    0 0 2023-08-17 11:40

  • 电源监控、电气火灾和防火门监控系统的设置条件
    发表评论:

    1 0 2023-08-04 11:52

  • 有没有明确条文规定
    发表评论: 这是福建省的地方管理规定,一般情况下,各地方消防救援总队都会有相关的管理规定或地方标准。

    1 0 2023-08-04 11:48

  • 关于楼梯疏散宽度的定义
    发表评论: 买一本就好了,158

    0 0 2023-08-03 13:48

  • 走道排烟疑问
    发表评论: 如果仅走道排烟,那就应该每个防烟分区都要满足两端2㎡排烟窗要求,且排烟窗间距不小于走道长度的2/3,个人理解

    0 0 2023-08-03 13:45

  • 丙类仓库可否用作丙类厂房
    发表评论: 让承租方找有设计资质的公司出设计图纸,整体上应该是差不多,仓库的建筑构件耐火等级、防火分区、总平面布局等方面应该可以满足相同火灾危险性厂房的要求,但在安全疏散、消防设施方面会存在较大的矛盾冲突,应该请专业技术人员现场核实确认一下为妥。

    0 0 2023-08-03 13:42

  • 歌舞娱乐放映游艺场所排烟设施的设置
    发表评论:     首先,在于歌舞娱乐场所设置排烟设施到底需不需要考虑房间面积、疏散走道长度、有窗无窗等因素,如果需要考虑,那就是按照一般公建要求就可以,第六款可有可无完全没用;如果不需要考虑,那就是说第六款具有排他性,非此即彼,地下半地下、地上四层及以上楼层无条件设置排烟设施,其他楼层满足房间总建筑面积大于100㎡,同样无条件设置排烟设施,与房间面积、走道长度、有窗无窗没有关系。    其次,就是满足第六款条件的歌舞娱乐场所需要设置排烟设施,场所设排烟,到底是房间还是走道,或者是房间走道均需要排烟设施,规范也未予以明确。    最后,如果把第六款“场所”后面加上“的房间和走道”,应该可视为具有排他性,就不会有争议了。

    0 0 2023-08-03 13:33

  • BECH常闭排烟防火阀,是否要改为单防火阀+单排烟阀
    发表评论: 通常在每一个防烟分区设置两个排烟防火阀,一个常开,熔断关闭停止风机即可,一个常闭,设联动控制和现场手动开启装置,排烟口为常开式百叶。另外一种设置一个常开式排烟防火阀,熔断关闭停止风机即可,一个常闭式排烟阀(口),设联动控制和现场手动开启装置。这两种设置方法均可,总之常开式排烟防火阀起防火阻隔作用,另外一个无论是常闭式排烟防火阀或排烟阀起控制启动风机作用。

    0 0 2023-08-01 12:04

  • 厂房和宿舍之间的防火间距
    发表评论: 2018版建规实施指南2.1术语中关于防火间距的说明,防火间距应能满足消防车通行和展开进行灭火救援的基本要求,第34页

    0 0 2023-07-31 17:21

  • 厂房和宿舍之间的防火间距
    发表评论: 一二级耐火等级的单层丙类厂房和一二级耐火等级的多层宿舍楼防火间距最少10m,你说的这种情况属于防火间距被占用的情况,该临时搭建属于违章建筑,应当予以拆除,恢复原状的。

    0 1 2023-07-31 17:06

  • 走道局部大于2.5m
    发表评论: 主要是层高3m临界线处最小清晰高度的问题,大多数建筑储烟仓可以设置在距地2.1m以上的。层高3.01m,最小清晰高度1.901m,储烟仓理论最大可以做到距地1.901m,因新规净空2.1m要求,挡烟垂壁距地也要2.1m,故储烟仓厚度最大只能做到顶部往下0.91m;层高2.99m,最小清晰高度1.495m,储烟仓理论最大可以做到距地1.495m,因新规净空2.1m要求,挡烟垂壁距地也要2.1m,故储烟仓厚度最大只能做到顶部往下0.89m。估计日后烟规修订会把最小清晰高度修改为2.1+

    1 1 2023-07-31 16:32

  • 消防泵两用一备是联动时同时启动两台泵吗
    发表评论: 这样一来,综合楼的室内消火栓就需要减压,采取减压孔板或减压稳压型消火栓,把动压控制在0.5Mpa以内。

    1 0 2023-07-20 12:01

  • 消防泵两用一备是联动时同时启动两台泵吗
    发表评论: 两用一备不是按综合楼考虑的,综合楼只是接入了机场工作区的消防给水系统而已,机场应该有建构筑物需要的流量扬程很大才会这么设计。室内外消火栓共用泵组,也就是意味着室外消火栓也有灭火控火作用,对消防给水侧要求比较高的。

    1 2 2023-07-03 17:57

  • 自建房出租需要两个安全出口吗?
    发表评论: 目前自建房属于一个灰色地带,看看本地有没有针对自建房的管理要求或导则,你理解的不错,但抛开其他因素,如果作为商业使用,也就是公建,即使可以把手续办下来,也应该执行建规公建要求,设置两个安全出口。

    0 0 2023-07-03 17:52

积分
105
提问
8
回答
97

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭