8 管网
8.1 一般规定
问题一:《自喷规》与《消水规》中消防管道流速有些不同,以那个为准?可供参考的地方标准
一、《江苏》(四)自动喷水灭火系统33:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第9.2.1条,管道内的水流速度不应大于10m/s,与《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 8.1.8 条任何消防管道的流速不应大于7m/s 有矛盾,如何操作?
答:自动喷水灭火系统执行《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 9.2.1条,管道内的水流速度不应大于10m/s。
问题二:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,可否布置成枝状?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(三)消火栓系统12:
某电厂网络继电器楼、化学楼室外消火栓设计流量为 15L/s,且室内消火栓为6个,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 8.1.5条规定,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过 10个时,可布置成枝状。该项目室内消火栓管道是否需环状布置?消防立管不得小于 DN100?
答:该项目室内消火栓管道可枝状布置。消防立管应不小于 DN100(不包括连接单个消火栓的支管)。
问题三:水平成环的消火栓系统干管,每个消火栓单独接干管,检修阀门如何设置?
可供参考的地方标准
一、《广州》2.29 :
《水消规》8.1.6 条,室内消火栓系统当采用水平环网布置时,环网、环网上阀门应如何设置?接消火栓箱的短管与环网连接处是否需加设阀门?
答:除规范另有规定外,应按《水消规》第8.1.6条执行,室内消火栓系统阀门、管网设置应保证每个防火分区在检修时至少有1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。消火栓箱的短管可不设阀门
二、《山东》1.0.17:
规范对室内消火栓阀门设置要求不够明确,工程中对于无法竖向成环且室内消防用水量大于20L/S,消火栓数量多于10个的工业和民用建筑(如医药类厂房、多层业态不同的商业建筑)是否可横向成环按分段阀门控制的消火栓不大于5个布置?
消火栓管道应采用竖向成环布置方式。确有困难时(如医药类厂房、多层业态不同的商业建筑、人防区域等)可水平成环,有条件时可多设竖管。
环状布置时,阀门设置按照每段内消火栓的数量不超过5个控制。
三、《浙江》5.3.4:
室内消火栓系统应采用竖向环网布置方式,当确有困难采用水平环网布置时,系统管道布置及阀门设置应保证人员密集场所的每个防火分区在检修时至少有1 支消防水枪的1 股充实水柱到达室内任何部位。
四、《江苏》(三)消火栓系统4:
对于室外消防用水量大于20L/s,消火栓数量大于10个的多层工业和民用建筑(如部分医药类厂房及民用建筑业态较复杂的商业综合体),因竖向立管布置有困难,是否可采用各层横向成环、竖向通过2根及以上竖管连通的方式?如可以,各层水平管网上阀门如何布置?是否需按一处消火栓检修时仍有一支水枪水柱到达室内任何部位设置阀门?或为检修方便在每只消火栓上均增设检修阀?或按两个阀门之间连接消火栓数不大于5个考虑?
答:多层及高层建筑消火栓管道布置应采用竖向成环的方式,对于一层或二层的建筑,当消火栓管道采用水平成环的方式布置时,两个阀门之间连接消火栓数量不宜多于5个。
五、《江西》7:
汽车库室内消防管道应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓不应超过5个,无需每个消火栓加设检修阀。
六、《中筑城》二、消火栓系统19:
《消水规》8.1.6条中的竖管指的是穿楼层的消防立管,还是指连接每个消火栓的竖管?
答:指穿楼层的消防立管。
七、《中筑城》二、消火栓系统28:
规范对室内消火栓阀门设置要求不够明确,工程中对于无法竖向成环且室内消防用水量大于20L/S,消火栓数量多于10只的工业和民用建筑(如医药类厂房、多层业态不同的商业建筑)是否可横向成环按分段阀门控制的消火栓不大于5只布置?
答:消火栓管道应尽量采用竖向成环布置方式,确有困难时(如人防区域、地下室、一层或二层建筑等)可水平成环,但也应多设竖管。
《消防资源网》解析:
问题144:最近一些审图老师要求,从消火栓干管上单独接出的车库的单个消火栓支管,除环管上每5个需设一个检修阀门外,每个分支均需加设一个检修阀。这种要求合理吗?
回答:没有必要在每个分支均加检修阀。
解析:依《消水规》8.1.6-2,每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。单个消火栓接出的支管不应视为竖管,实际应用中,可将负荷两个及两个以上消火栓的立管视为消防竖管。具体详见视频讲解:室内消火栓-管网布置要求。
问题5:消火栓布置的时候,两个阀门之间的消火栓数量不超5个,请问,这5个消火栓每个消火栓还单独设阀门吗?
回答:参专题讲解:消火栓环管设置原则,单层环管检修阀门要求!
8.2 管网设计
可供参考的地方标准
一、《广州》2.22 :
减压阀后消防管材如何选?需要考虑减压阀失效吗?
答:减压阀后的管材可按阀后的系统工作压力选择,不考虑减压阀失效时的水压,但阀后应设安全泄压阀,见《水消规》第6.2.4条第7款。
二、《江苏》(六)其他1:
1、消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定:1)按管材压力等级大于系统工作压力还是试验压力确定?2)对于采用减压阀减压供水方式的系统,减压阀后管道管材及阀门压力等级如何确定?
答:1)按管材压力等级大于系统工作压力确定。
2)减压阀后的管材及阀门压力等级,应大于减压阀后安全阀的动作压力值。
三、《江苏》(六)其他2:
2、消火栓架空管道的系统工作压力大于 1.60MPa 时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于 1.20MPa 的楼层能否采用热镀锌钢管?
答:建筑上部系统工作压力不大于 1.20MPa 的楼层,可以采用热镀锌钢管。
四、《湖南》问题10:
根据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第 8.0.2条可采用内外壁热镀锌钢管,《消防给水及消火栓技术规范》GB50974- 2014 第 8.2.8 条规定消防管道采用热浸锌镀锌钢管,二种管道有何区别,如无区别为何不统一名称?
处理意见:没有区别,应视为一种管材,规范没统一,热浸锌工艺就是内外壁热镀锌。
《消防资源网》解析:
问题177:消火栓系统采用减压阀分区,整个系统的管材的压力等级按照不减压统一选择,还是可以按高低区分别选择?
回答:《消水规》8.2.1条要求消防给水系统中的管材、管件的工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力。如全部按最高要求统一管材,实有浪费之嫌,也却无必要。但也要考虑减压阀失效的情形,在合理设置安全阀的情况下,管材压力等级可参照安全阀和减压阀的相关参数确定。
注:本观点有争议。
问题102:喷淋系统工作压力大于1.6Mpa,但是喷淋末端支管没有大于这个数值,上部管材是否可以不用无缝钢管,而采用普通镀锌钢管呢?
回答:有争议(合理不合规),建议与相关部门沟通确定。
解析:《消水规》8.2.1条要求消防给水系统中的管材、管件的工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,而8.2.3条确定系统工作压力时,按系统中可能出现的最高压力确定,并不分区段计算,按此要求,同一系统的管材应统一。但是,类似示例的情况,如全部按最高要求统一管材,实有浪费之嫌,也确无必要,建议与相关部门沟通确定。
参考专题:消防给水系统-系统工作压力!
总结分析:
《消水规》8.2.1条要求消防给水系统中的管材、管件的工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力。如全部按最高要求统一管材,实有浪费之嫌,也却无必要。但也要考虑减压阀失效的情形,在合理设置安全阀的情况下,管材压力等级可参照安全阀和减压阀的相关参数确定。
问题二:消防管道采用何种连接方式?
提出本问题的原因:
《消水规》8.2.9与《自喷规》8.0.6表述有分歧,以哪本规范为准?
可供参考的地方标准
一、《浙江》5.3.5:
管径 DN65 的架空管道可以采用沟槽连接件连接、法兰连接或螺纹连接。
二、《广州》3.21:
《喷规》8.0.6 条:“系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。”,是否喷淋管径小于100mm的喷淋管道可采用螺纹连接,而不需卡箍连接?
答:是的,按《喷规》8.0.6条执行。
《消防资源网》解析:
问题275:DN65与DN80热浸镀锌钢管,在架空敷设的消防水系统中可以采用沟槽或卡箍连接吗?《消水规》与《自喷规》表述不同,以哪本规范为准?
回答:可以采用沟槽或卡箍连接。
解析:《消水规》8.2.9,架空敷设的消防管道,当管径≤DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径>DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。《自喷规》8.0.6,系统中直径≥100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。两本规范有些不一致,实际施工中,可酌情处置。
问题三:室外消火栓系统与市政给水管合用,给水引入管流速如何控制?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(三)消火栓系统11:
室外消火栓与市政自来水合用的给水系统,市政自来水引入管的流速按多少来控制?以计算引入管管径的大小。
答:引入管管径应根据市政给水管网压力、管径、项目用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,市政引入管的平均流速宜按不大于 1.5m/s 考虑。
问题四:室外埋地消防管道,埋设深度在冻土层以下,然后穿越冻土层到消火栓那一节管道需要做保温处理吗?
《消防资源网》解析:
问题38:请问一下,室外埋地消防管道,埋设深度在冻土层以下300 mm 然后穿越冻土层到消火栓那一节管道需要做保温处理吗?
回答:管道是否需要保温,关键是平时管段是否有水,如有水存在,需要保温。
8.3 阀门及其他
可供参考的地方标准
一、《广州》4.1:
防爆波阀门与1.0MPa 以上铜芯闸阀各用在什么地方?消防系统需要采用防爆波阀门吗?
答:按《人防地下室规范》第6.2.13条,水消防系统应采用1.0MPa以上铜芯或不锈钢芯闸阀,不应采用防爆波阀门。
二、《北京2020》改造项目问题11:
管道穿人防维护结构的防护措施
尽量利用原有管道,原有管道的防护措施必须满足要求。
总结分析:
国标图07FS02总说明3.4:给水引入管在防空地下室内侧应设防护阀门,战时不允许间断供水时必须采用防爆波阀门;战时允许断水的管道应采用公称压力1.0MPa,阀芯为不锈钢或铜材质闸板阀或截止阀。
由于战时不考虑消防,消防水系统可以断水,消防水系统管道执行《人民防空地下室设计规范》6.2.13条即可。
《人民防空地下室设计规范》6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
2 防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;
4 人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。
问题二:干式消火栓系统入口的电动快开阀可采用失电型的吗?
《消防资源网》解析:
问题219:干式消火栓系统入口的电动快开阀可采用失电型的吗?
回答:规范没有对干式消火栓系统入口的电动快开阀提出明确要求,设计时注意三个启动方式:1、火灾自动报警系统联动开启;2、消火栓按钮直接自动开启(专线连锁);3、现场手动开启。
问题三:从生活给水管道接出的消防卷盘进水管上需设倒流防止器吗?
可供参考的地方标准
一、《湖南》问题20:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.2.5.2 条:如果小区给水管网 2 路入口上设了倒流防止器,在此管网直接引出的室内消火栓管网、消防卷盘是否还要设倒流防止器?(在此管网直接引出的室内消火栓管网应设倒流防止器,消防卷盘进水管上需设真空破坏器。但有设计单位对此有不同意见,望明确)
处理意见:从生活饮用水管道直接引出的室内消火栓管网应设倒流防止器,从生活饮用水管道上接出消防卷盘应设真空破坏器,如未设置则按“必须修改(强制性条文)”处理。
一、《湖南》问题34:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009 年版)第3.2.5C 条中消防软管卷盘、出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处应设置真空破坏器。绿化给水管、地下车库冲洗管、垃圾站冲洗管、住宅内预留消防软管卷盘接口是否均应设置真空破坏器?
处理意见:从生活给水管上接出绿化给水管、地下车库冲洗管、垃圾站冲洗管、住宅内预留消防软管卷盘接口均应设置真空破坏器,如未设置则按“必须修改(强制性条文)”处理。
《消防资源网》解析:
问题278:《建规》8.2.4条要求,老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30m。此处的消防软管卷盘是独立安装还是可以将其设于消火栓箱内?消防软管卷盘是否只能接入室内生活给水,而不能接入消防给水?
回答:当接入室内消火栓给水系统时,不限形式,均可;当接入生活水系统时,应独立设置并应采取真空隔离措施。
注:消防软管卷盘应接入消防水系统,轻便消防水龙可接入消防水系统或生活水系统,两者功能等效,如接入生活水系统,建议采用轻便消防水龙。具体要求,参专题:
轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念!
轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求
真空破坏器-结构原理·主要应用·视频分解!
问题116:一个中学,没有设置室内消火栓和喷淋系统。设有消防软管卷盘、室外消火栓管网和室外消火栓泵。消防软管卷盘接给水管网还是室外消火栓管网?
回答:如采用轻便消防水龙,可接入生活给水管网,但需设置真空破坏器。如采用消防软管卷盘,应接入室外消火栓管网,且应保证工作水压要求。
解析:参专题:
轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念!
轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求
真空破坏器-结构原理·主要应用·视频分解!
问题四:关于倒流防止器的问题
《消防资源网》解析:
问题89:请教一下:倒流防止器设置在水表之前还是之后?
回答:倒流防止器设置在水表之后。
解析:因为倒流防止器设有泄水阀,防倒流时可能会有泄水动作。
参考专题:倒流防止器-结构原理及应用!
问题88:倒流防止器前需要设置过滤器保护吗?
回答:需要。
解析:根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.5.15-1条要求:倒流防止器前应设置过滤器。
问题五:消防水泵的水锤吸纳器如何设置?
《消防资源网》解析:
问题37:问一下大家,现在消防水泵的水锤吸纳器是每台水泵设置一个还是一套管网设置一个?
回答:管网相通的系统可设置一个,但必须考虑设置在有利于吸纳水锤的位置,与主管网直接连通,不宜通过弯道连通。
目录导航
- 前言
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 3 基本参数
- 3.2 市政消防给水设计流量
- 3.3 建筑物室外消火栓设计流量
- 3.4 构筑物消防给水设计流量
- 3.5 室内消火栓设计流量
- 3.6 消防用水量
- 4 消防水源
- 4.1 一般规定
- 4.2 市政给水
- 4.3 消防水池
- 4.4 天然水源及其他
- 5 供水设施
- 5.1 消防水泵
- 5.2 高位消防水箱
- 5.3 稳压泵
- 5.4 消防水泵接合器
- 5.5 消防水泵房
- 6 给水形式
- 6.1 一般规定
- 6.2 分区供水
- 7 消火栓系统
- 7.1 系统选择
- 7.3 室外消火栓
- 7.4 室内消火栓
- 8 管网
- 9 消防排水
- 11 控制与操作
- 12 施工
- 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)
- 1 总则
- 4 系统基本要求
- 5 设计基本参数
- 6 系统组件
- 7 喷头布置
- 8 管道
- 9 水力计算
- 10 供水
- 11 操作与控制
- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
- 2 术语、符号
- 5 民用建筑
- 6 建筑构造
- 7 灭火救援设施
- 8 消防设施的设置
- 9 供暖、通风和空气调节
- 其他
- 申明
