9 水力计算
9.1 系统的设计流量
问题一:自动喷水灭火系统设计用水量如何计算?可供参考的地方标准
一、《宁波》19:
自动喷水灭火系统的设计流量应按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第9.1.3 条的规定计算确定。
问题二:防护冷却系统流量计算,计算长度如何选取?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(四)自动喷水灭火系统24:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 5.0.15 条,计算防护冷却系统设计流量时,计算长度如何选取,是按单组防火卷帘、防火玻璃墙最大长度,还是防火分区内防火卷帘、防火玻璃墙总长度?
答:保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,系统的设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定。计算长度:当设置场所设有自动喷水灭火系统时,计算长度不应小于作用面积平方根的 1.2 倍;当设置场所未设置自动喷水灭火系统时,计算长度不应小于任意一个防火分区内所有需保护的防火分隔设施总长度之和。
《消防资源网》解析:
问题294:用于防火卷帘或防火玻璃保护的防护冷却水幕或防护冷却系统,火灾延续时间是否按《消水规》3.6.2固定冷却水系统的火灾延续时间确定?是否需要独立的消防给水系统?怎样计算防护冷却系统的用水量?
回答:
用于防火卷帘保护的防护冷却水幕或防护冷却系统,火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限,不能按《消水规》3.6.2固定冷却水系统的火灾延续时间确定。
这类系统的用水量需经计算确定,具体可参专题:防火卷帘-消防用水量计算!
对于用水量较小的场所,可以考虑局部应用系统,共用其他系统(消火栓系统等)的消防用水;对于较大面积应用防火卷帘的场所,这类系统的用水量较大,应采用独立的消防给水系统。
问题229:水幕系统计算流量如何确定?
回答:水幕系统包括防火分隔水幕系统与防护冷却水幕系统。喷头布置分别满足《自喷规》7.1.16,7.1.17条之规定,火灾时,喷头全部开启。防火分隔水幕计算流量为5.0.14的喷水强度乘以保护长度,具体参考国标图示19S910第7.1.16条;防护冷却水幕系统的计算流量为5.0.14的喷水强度乘以9.1.4的计算长度(此处有争议,详见专题:规范探讨:防护冷却系统设计流量-计算长度争议),具体参考国标图示19S910第7.1.17条。
需要说明的是,水幕系统最终用水量,应根据实际的喷头数及喷头工作压力复核。
问题三:锅炉房的“运煤栈桥”的室内消防设施有哪些?锅炉间与运煤栈桥相连接处设置的防火分隔水幕系统的火灾延续时间应为多少小时,其防火分隔水幕系统的消防泵可与自动喷水灭火系统合用吗?
《消防资源网》解析:
问题211:《锅炉房设计标准》17.0.8条规定,锅炉房、运煤栈桥、转运站、碎煤机室等处宜设置室内消防给水设施,其相连接处并宜设置水幕防火隔离设施。其中“运煤栈桥”的室内消防设施有哪些?锅炉间与运煤栈桥相连接处设置的防火分隔水幕系统的火灾延续时间应为多少小时,其防火分隔水幕系统的消防泵可与自动喷水灭火系统合用吗?
回答:在《锅炉房设计标准》中没有明确“运煤栈桥”具体设置何种消防设施,可参照《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019中有关“运煤栈桥”的要求设置;锅炉间与运煤栈桥相连接处设置的防火分隔水幕系统的火灾延续时间为3h;防火分隔水幕系统的消防水泵可与其他消防系统合用,但应注意火灾延续时间要求,建议和消火栓系统合用。
解析:运煤栈桥建筑定性应为丙类厂房,依《建规》表3.2.1,丙类厂房的防火墙的耐火极限为3h,锅炉房与运煤栈桥分隔处的水幕系统火灾延续时间按防火墙的耐火极限考虑,不小于3h。因丙类厂房消火栓系统的火灾延续时间为3h,与水幕系统火灾延续时间相同,建议水幕系统与消火栓系统共用消防水泵。
9.3 减压设施
《消防资源网》解析:
问题95:喷淋支管减压孔板设置在信号阀前还是水流指示器之后,又或者信号阀与水流指示器之间,三种方案,不知道哪一种更好?
回答:水流指示器和减压孔板均应设置在信号阀之后,减压孔板宜设置在水流指示器之后。
解析:水流指示器和减压孔板均应设置在信号阀之后,以方便检修。考虑安全距离、水流指示器水头损失等因素,建议减压孔板设置在水流指示器之后。需要注意的是,减压孔板和水流指示器前后段均需保证符合要求的安全距离,以确保不影响器件功能的发挥。
问题二:减压孔板可以串联吗?
可供参考的地方标准
一、《江西》25:
减压孔板不宜串联设置,确要串联设置减压孔板时,其减压孔板之间的净距离不应小于10倍的设置管段直径。
目录导航
- 前言
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 3 基本参数
- 3.2 市政消防给水设计流量
- 3.3 建筑物室外消火栓设计流量
- 3.4 构筑物消防给水设计流量
- 3.5 室内消火栓设计流量
- 3.6 消防用水量
- 4 消防水源
- 4.1 一般规定
- 4.2 市政给水
- 4.3 消防水池
- 4.4 天然水源及其他
- 5 供水设施
- 5.1 消防水泵
- 5.2 高位消防水箱
- 5.3 稳压泵
- 5.4 消防水泵接合器
- 5.5 消防水泵房
- 6 给水形式
- 6.1 一般规定
- 6.2 分区供水
- 7 消火栓系统
- 7.1 系统选择
- 7.3 室外消火栓
- 7.4 室内消火栓
- 8 管网
- 9 消防排水
- 11 控制与操作
- 12 施工
- 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)
- 1 总则
- 4 系统基本要求
- 5 设计基本参数
- 6 系统组件
- 7 喷头布置
- 8 管道
- 9 水力计算
- 10 供水
- 11 操作与控制
- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
- 2 术语、符号
- 5 民用建筑
- 6 建筑构造
- 7 灭火救援设施
- 8 消防设施的设置
- 9 供暖、通风和空气调节
- 其他
- 申明