消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

3.2 市政消防给水设计流量


问题一:对于单座建筑超过2.5万人按几起火灾考虑?
    提出本问题的原因:
    依《消水规》表3.2.2条,城镇人数超过2.5万人,同一时间内按2起火灾考虑,此条款是否也适用于室内外消火栓系统?
    可供参考的地方标准
    一、《广州》2.1 :
    《水消规》3.2.2条:对于超大单座建筑,若人数超过2.5万人,究竟是按1起火灾,还是2起火灾?本条是否仅适用于市政消防给水设计,并不适用于民用建筑消防设计?
    答:单座建筑按1 起火灾考虑,但应注意《水消规》第6.1.11条对建筑共用一套临时高压给水系统有要求,《水消规》第3.3.2条之注4,当单座建筑的总建筑面积大于50万平方米时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍。《水消规》3.2.2 条仅适用于市政消防给水设计,不适用于单座建筑消防设计。
    二、《山东》1.0.18:
    《水消规》3.2.2条:对于超大单座建筑,若人数超过2.5万人,究竟是按1起火灾,还是2起火灾?本条是否仅适用于市政消防给水设计,并不适用于民用建筑消防设计?
    对超大单座建筑按民用建筑消防设计,按1起火灾考虑。《水消规》3.2.2条仅适用于市政消防给水设计,不适用于单座建筑消防设计。
    总结分析:
    《消水规》3.2.2条仅适用于市政消防给水设计,不适用于单座建筑消防设计。对于单座建筑,室外消火栓用水量应执行《消水规》表3.3.2。

3.2 市政消防给水设计流量
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载