消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

5.1 消防水泵


问题一:设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是否仅明确基本设计参数即可?
    可供参考的地方标准
    一、《北京2020》沟通较多问题---消防问题7:
    设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是不是只要明确基本设计参数,其他的要求就不用管了?
    答:应注明规格、性能等技术指标,符合国家规定的标准。
   
问题二:恒压切线泵是否可以使用?
    可供参考的地方标准
    一、《江苏》(二)消防水池和泵房及消防水箱7:
    如按设计流量的 150%确定水泵额定流量,是否可选用恒压切线泵作为消防泵?
    答:因恒压切线泵不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.1.6 条第 4 款要求:水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线。不应采用。
    《消防资源网》解析:
    问题33:切线泵禁止使用了吗?
    回答:消防泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,不满足此要求的水泵不能选用。
    解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.6.4条要求消防泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。选用消防泵时,应复核《检验报告》(型式试验)中的性能曲线,不满足要求的水泵不能选用。
    通常情况下,切线泵的性能曲线没有一定的坡度,难以实现压力与水力控制的要求,不能选用。

问题三:消防水泵零流量时的扬程如何选取?
    《消防资源网》解析:
    问题169:下图中消防水泵零流量时的扬程是根据样本曲线确定的 ,还是消防水箱最高水位到最低消火栓静水压力呢?
    回答:水泵零流量扬程由样本提供。通常情况下,系统最大静压点在消防水泵出口处。具体参专题:1、消防水泵-流量扬程性能曲线。2、消防给水系统-系统工作压力。
    解析:依《消水规》5.1.3条,消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、汽蚀余量、功率和效率等参数。

问题四:消防泵可以从市政管网吸水吗?
    可供参考的地方标准
    一、《浙江》5.1.1:
    在供水管理部门同意且市政给水管网为环状管网,生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵可直接从市政给水管网吸水。
    二、《江苏》(一)消防水源及消防设计流量1:
    室外临时低压消火栓给水系统是否一定要与市政自来水供水管网连接,通过市政供水管网补水的消防水池是否认为是自备水源而不应与市政供水管网连接?
    答:室外临时低压消火栓给水系统不能与市政自来水供水管网直接连接(两者之间设置倒流防止器也不行)。可在市政自来水供水管网上另外接出室外消火栓。

问题五:消防水泵的自灌吸水是消防水泵初始启动时满足自灌还是整个灭火过程满足自灌?
    可供参考的地方标准
    一、《中筑城》二、消火栓系统36:
    《消水规》5.1.12条,消防水泵应采用自灌式吸水。是消防水泵初始启动时满足自灌,还是整个灭火过程满足全过程自灌?
    答:满足全过程自灌。

问题六:消防水泵流量压力测试装置、出水管上DN65的试水管如何设置?接在止回阀前还是后,是否要回流至消防水池?
    可供参考的地方标准
    一、《北京2020》沟通较多问题---消防问题15:
    消防水泵流量压力测试装置、出水管上DN65的试水管如何设置?接在止回阀前还是后,是否要回消防水池?
    答:《消防给水及消火栓系统技术规范》实施指南。
    《消防资源网》解析:
    石老师专题:消防水泵-进出管路部件及安装,争议及探讨(6大疑难探讨)

问题七:消防水泵的流量测试装置管径如何确定?
    《消防资源网》解析:
    问题298:消防水泵的流量测试装置管径如何确定,是《消水规》图示中的DN65吗?
    回答:流量计接口须适应流量计要求(口径及前后管道长度等),规范图示中,预留DN65接口的方式不妥,流量检测装置的管径,宜在流速≤5m/s的情况下,依消防水量要求确定。
    注:本图示引自《自喷规》图示19S910(P52)。
    相关专题:消防水泵-进出管路部件及安装,争议及探讨(6大疑难探讨)

问题八:关于消防水池吸水管的问题
    《消防资源网》解析:
    问题291:同组消防水泵从消防水池吸水可否不采用《消水规》图示5.1.13 “同组消防水泵吸水管、输水干管示意” 的做法,每台消防泵均从消防水池直接吸水?
    回答:关于消防水泵吸水管路设置要求,以及消防吸水管路的常见错误和正确设置方式,可参以下专题处置:
    1、消防水泵-吸水管路设置要求
    2、消防水泵-进出管路部件及安装,争议及探讨(6大疑难探讨)
    相关问答:本专题第155题。
    问题199:下图为09版《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》消防水泵吸水管路布置方式之一,是否合理?
    回答:本方案不太合理,当一格水池检修时,消防水泵不再具备一用一备功能。
    解析:有关消防水泵吸水管路要求,参专题:消防水泵-吸水管路设置要求
    问题198:下图为09版《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》消防水泵吸水管路的布置方式,因吸水管中心线标高相同,造成个别吸水管局部抬高,形成气囊,可否在抬高处设置自动排气阀?
    回答:不可以设置自动排气阀。水泵吸气管路为负压段,自动排气阀无法将管路内空气排出,可能反将空气带入吸水管内。
    解析:本示例方案吸水管交叉,容易形成气囊,或者需要提高部分水泵的最低有效水位才能解决问题,造成浪费,不宜采用。
    有关消防水泵吸水管路要求,参专题:消防水泵-吸水管路设置要求
    问题155:消防水池有效容积不大于500m³,不分格。每台消防水泵单独设吸水管,是否需要依据《消水规》图示5.1.13要求改为每组水泵之间设连通管才符合规范?
    回答:对于不分格的水池,不需要,以下示例情况的吸水管满足要求,并不需要吸水管连通:
    参考专题:
    消防水泵-吸水管路设置要求
    消防水泵-进出管路部件及安装,争议及探讨(6大疑难探讨)
    解析:一组消防水泵吸水管不应少于2条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(《消水规》5.1.13)。当消防水池没有分格时,一组消防水泵的每台水泵分别吸水,可以满足此条要求。
    问题154:一个工程,消防泵房距离消防水池比较远,消防水泵吸水管大约需要40m长,是否可行?
    回答:消防泵房应尽量靠近消防水池设置,如确有困难,可适当拉开设置距离,但应防止管路沿程损失过大(可适当加大管径),并应满足吸水管路的相关设置要求。
    参考专题:
    消防水泵-吸水管路设置要求
    消防水泵-进出管路部件及安装,争议及探讨(6大疑难探讨)

问题九:关于超压泄压阀的问题
    《消防资源网》解析:
    问题235:在消防给水系统中,关于“超压泄水”规范有具体要求吗?
    回答:有。例如:《消水规》5.1.16条防止消防水泵低流量空转过热的技术措施;6.2.4-7条减压阀后应设置安全阀,安全阀有泄水要求。等等。
    具体阀门选型等,参专题:消防安全泄放装置的应用(安全阀·膜片式安全泄放装置·水力控制泄压阀)!
    问题122:泵房内超压泄压阀压力设定值大于水泵扬程的话,会出现低流量甚至零流量启泵的情况,是否违反《消水规》5.1.16要求?
    回答:消防水泵短时间内低流量(零流量)运行,并不会造成严重后果。
    解析:《消水规》5.1.16要求有争议。水泵低流量(零流量)运行时,泵壳内充满水,与前后管网相通,有足够的润滑,通常的调试、测试等短时间运行并不会导致水泵过热等危害,而且这时的电机功率(电流)较小,也不会导致电机过热。因此,消防水泵短时间内低流量(零流量)运行,是可以接受的。
    关于《消水规》5.1.16要求的争议,以及水泵空转和低流量(零流量)运转等概念,参专题:消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!
    问题121:怎样确定泵房内超压泄压阀压力设定值?
    回答:泵房内超压泄压阀,是一种水力控制泄压阀,也称为泄压持压阀、安全泄压阀,整定开启压力宜按系统设计工作压力加0.1MPa确定。
    解析:1、《消水规》图示5.1.16:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。2、《水力控制阀应用设计规程》(CECS 144-2002)4.3.4:泄压阀的整定开启压力不应小于系统设计工作压力加0.1MPa。实际应用中,建议采用系统工作压力加0.1MPa比较合适。
    参考专题:
    消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!
    消防安全泄放装置的应用(安全阀•膜片式安全泄放装置•水力控制泄压阀)
    消防给水系统-系统工作压力!

问题十:设有消防水泵的建筑,一定要设置火灾自动报警系统吗?
    《消防资源网》解析:
    问题206:设有消防水泵的建筑,一定要设置火灾自动报警系统吗?
    回答:不一定,应酌消防水泵的系统类别确定,比如消火栓系统、自动喷水灭火系统等,并不完全依赖火灾自动报警系统。但预作用系统等就必须配套设置火灾自动报警系统。

问题十一:大功率消防水泵如何配置?
    《消防资源网》解析:
    问题3:根据《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)2018修订版第8.3.8条要求,假如消防水量150L/s,扬程120m,按照此规范要求,怎么配置水泵比较合适。(1)方案一:1用1备,即1台电动泵(主泵,流量150L/s,扬程120m),1台柴油机泵(备用泵,150L/s,扬程120m);(2)方案二:2用1备,即2台电动泵(主泵,80L/s,扬程120m),1台柴油机泵(备用泵,150L/s,扬程120m)。
    回答:视供配电情况确定,当具备6KV(或10KV)供电条件时,宜采用方案一,否则,采用方案二,但应校核流量,并校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
    解析:对于消防泵而言,一用一备运行管理方便,但大流量泵的电机功率大,本例中方案一的消防泵功率约400KW,需要6KV(或10KV)配电,如具备条件,可以采用方案一,否则,采用方案二

问题十二:改造项目中的消防水泵如何处理?
    可供参考的地方标准
    一、《南京改》4.4.2:
    消防用水量提高,消防泵能否继续使用应通过计算确定,不符合要求的应按现行标准更换。
    二、《南京改》4.4.3:
    考虑现行标准要求的压力开关、流量开关的控制方式较易实现,要求改造项目消防泵控制执行现行标准;局部改造时原消防箱按钮可保留。
    三、《南京改》4.4.4:
    现行标准对最不利点消火栓栓口动压要求大幅度提高(充实水柱基本没有变化),导致既有建筑局部改造时原消防水泵扬程普遍不满足要求。局部改造时,消火栓水枪充实水柱执行现行标准,消火栓栓口动压允许执行原标准。
    四、《北京改》4.1.6:
    消防给水系统改造中,当消防用水量、水压均不增加时,原消防水泵可保留使用,增加时应对原消防水泵流量、扬程进行校核,不满足要求的消防水泵应予以更换。
    五、《北京改》4.1.7:
    消防水泵房不在改造区域内的消火栓系统改造,校核消防水泵扬程时,消火栓水枪充实水柱应执行现行消防技术标准,消火栓栓口动压可不执行现行消防技术标准,但应满足水枪充实水柱要求。
    六、《北京改》4.1.8:
    消防给水系统宜按现行消防技术标准设置压力开关、流量开关等消防水泵启泵控制装置,未设置上述启泵控制装置的系统,原消火栓箱内的消防水泵启泵按钮应保留,作为启泵信号。

问题十三:建筑高度小于54m的住宅小区采用一个消防系统,消防水泵可以不设备用泵吗?
    《消防资源网》解析:
    问题41:建筑高度小于54米的住宅小区,共11栋住宅楼,采用一个消防系统,消防水泵可以不设备用泵吗?
    回答:应设置备用泵。
    解析:对于消防给水泵,建筑高度小于54米的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/S的建筑可以不设备用泵(《消水规》5.1.10-1)。但向两栋或两栋以上建筑供水时,消防给水应采用环状给水管网(《消水规》8.1.2-1)。由一台消防水泵向环状给水管网供水,实际意义不大,建议设置备用泵。

5.1 消防水泵
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载