消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

10 供水


10.1 一般规定
问题一:喷淋主备泵出水口环接后,两路水泵给水管接入湿式报警阀组供水侧,必须从并列的阀组两端接入,否则就属于枝状给水吗?《自喷规》条文示意图和图示示意图不同,有何区别?
    《消防资源网》解析:
    问题262:喷淋主备泵出水口环接后,两路水泵给水管接入湿式报警阀组供水侧,必须从并列的阀组两端接入,否则就属于枝状给水吗?《自喷规》条文示意图和图示示意图不同,有何区别?
    回答:
    1、当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道,《自喷规》10.1.4条文和图示均有示意图,可参照执行。
    2、《自喷规》图示“报警阀并联示意图”中,干管检修时同时关闭的报警阀组不超过3个,可靠性得以提高,尽量参照执行。
    解析:
    依《自喷规》10.1.4条,当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道。
    《自喷规》10.1.4条文和图示均有示意图,可参照执行:
    1、《自喷规》10.1.4条文示意图: 
    2、《自喷规》图示中报警阀并联示意图:

问题二:防火卷帘上的水幕系统,可以安装个电磁阀接在喷淋管网上吗?
    《消防资源网》解析:
    问题49:请教一下各位,防火卷帘上的水幕系统,可以安装个电磁阀接在喷淋管网上吗?
    回答:水幕系统的火灾延续时间通常会大于自动喷水灭火系统,接入的可能性不大。
    解析:满足局部应用条件的水幕系统,可以接入自动喷水灭火、消火栓等水灭火系统,但主灭火系统的火灾延续时间应满足局部应用系统的要求。
    防火卷帘的水幕系统,属于防护冷却系统,火灾延续时间应与防火卷帘的耐火极限要求一致,自动喷水灭火系统通常不能满足要求。
    水幕系统应设独立的报警阀或感温雨淋报警阀(6.2.1),这两类阀门均应满足相关的产品标准要求,不能随便采用电磁阀替代。
    另外,防护冷却系统和防护冷却水幕,均没有保护防火卷帘的实际意义,防火卷帘分类很多,其中的无机特级防火卷帘和水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘,均符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求,不需要另外的防护冷却系统保护。参专题:防护冷却系统•防护冷却水幕-区别及应用!

10.2 消防水泵
问题一:水幕系统需要单独设置消防泵吗?
    《消防资源网》解析:
    问题50:水幕系统需要单独设置消防泵吗?
    回答:可以和其他消防给水系统合用消防泵,需复核水泵扬程及流量等相关要求。
    解析:当水幕系统规模不大时,可以考虑采用局部应用系统。

10.4 消防水泵接合器
问题一:自动喷水灭火系统水泵接合器可以接在报警阀之后吗?
    可供参考的地方标准
    一、《江西》19:
    自动喷水灭火系统水泵接合器应在湿式报警阀前的输水管上接入。
    《消防资源网》解析:
    问题30:喷淋系统的消防水泵接合器可以接在报警阀之后的管道上吗?
    回答:非特殊情况,不可以。
    解析:报警阀组为单向流动的组件,对于消防水泵接合器仅为一个报警阀组供水的情况,功能上没有太多影响,但不符常规,存在不确定因素,非特殊情况,不应采用。
    总结分析:
    报警阀组为单向流动的组件,非特殊情况,不可以将水泵接合器设有报警阀之后的管道上。

10 供水
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载