7.3 室外消火栓
问题一:室外消火栓的布置要求?
可供参考的地方标准
一、《北京2019》消防安全---室外消火栓/消防水池取水口:
常见问题:消火栓、取水口位置,室外消火栓支管过长造成死水。。。
规范依据:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;
距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;
当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。
7.2.5 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。
7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;
2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;
7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100;
3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
问题二:室外消火栓的数量如何计算?
可供参考的地方标准
一、《湖南》问题14 :
室外消火栓的数量,按室外消防用水量确定,还是应按水泵接合器数量确定,或按室外消火栓间距和保护半径确定?
处理意见:室外消火栓的数量,应按室外消防用水量经计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L计算,具体布置室外消火栓时,应结合其保护半径、间距要求以及水泵接合器位置等综合考虑。
二、《宁波》23:
室外消防给水管网管径及其室外消火栓数量应根据计算确定,且应满足《消防给水消火栓系统技术规范》第3.3.2条规定。
《消防资源网》解析:
问题167:室外消火栓需要按照120m布置一个吗,120m是直线距离,还是行走距离?
回答:室外消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m(120m可以是直线距离)。
实际上,室外消火栓数量应根据室外消火栓设计流量、布置间距和保护半径经计算确定,具体参视频讲解:室外消火栓数量的确定-设置原则-计算实例。
问题127:对于共用一个消防系统的多栋楼项目,室外消火栓的布置,需要满足各单体两个室外消火栓同时保护吗?
回答:一个室外消火栓的保护半径可以达到150m,规范并没有要求每个单体建筑必须两个室外消火栓保护。基本确定原则:建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
解析:具体设置,应满足相关规范要求,比如:室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个(7.3.3),等等。
问题三:加油、加气站的站房是否需要设置室外消火栓?
可供参考的地方标准
一、《广州》1.2 :
加油、加气站的站房是否需按民用建筑要求,设置室外消防系统?
答:加油加气站消防设施应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156 第10.2 节的要求。配建的收费和零售用房按《建规》设置消防设施,室外消火栓按第8.1.2 条规定执行。
二、《湖南》问题7:
加油站站房为民用公共建筑,根据《建筑设计防火规范》要求,应设室外消火栓,且为强制性条文,但根据《汽车加油加气站设计与施工规范》不需设计消防给水系统,很多设计院都没有设计室外消火栓,如何处理?
处理意见:按《汽车加油加气站设计与施工规范》执行。但站房体量较大的建筑应设置室外消火栓系统,如果体量较大的建筑未设置室外消火栓系统,则按“必须修改(其它)”处理。
问题四:公园需要做室外消火栓吗?
《消防资源网》解析:
问题243:公园需要做室外消火栓吗?
回答:位于城镇的公园或具备市政供水设施的公园,需要设置室外消火栓或市政消火栓。
注:对于没有供水条件的公园,可结合公园设计,通过设置蓄水池、景观水池等,储蓄消防用水。
解析:依《公园设计规范》3.5.7条,公园内的用火场所应设置消防设施,建筑物的消防设施应依据建筑规范进行设置。如公园内无用火场所,也应依规设置市政消火栓或室外消火栓。对于没有供水条件的公园,可结合公园设计,通过设置蓄水池、景观水池等,储蓄消防用水。
问题五:有人认为:登高操作场地40m附近最好应有两个及以上的室外消火栓,为给供水车辆留有停车位置和空间,水泵接合器应设在距离登高作业面足够远处,由普通消防车供水。普通消防车给水泵接合器供水时,不占用登高车的操作场地,以不影响登高作业面为准。这个理解是否正确?
《消防资源网》解析:
问题160:有人认为:登高操作场地40m附近最好应有两个及以上的室外消火栓,为给供水车辆留有停车位置和空间,水泵接合器应设在距离登高作业面足够远处,由普通消防车供水。普通消防车给水泵接合器供水时,不占用登高车的操作场地,以不影响登高作业面为准。这个理解是否正确?
回答:
1、室外消火栓在建筑消防扑救面一侧不宜少于2个(《消水规》7.3.3),但没有明确的距离要求。
2、水泵接合器的设置,应不影响消防车登高操作场地的正常使用,消防车给水泵接合器供水时,不应占用登高操作场地和影响消防登高车操作。
解析:消防车登高操作场地,是登高消防车靠近高层建筑主体,开展消防车登高作业和消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的场地。场地对应的建筑立面,是消防车登高操作面,也称消防扑救面。
有关消防车登高操作场地,参专题:消防车登高操作场地(消防扑救面)-分解及应用!
可供参考的地方标准
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 3 基本参数
- 3.2 市政消防给水设计流量
- 3.3 建筑物室外消火栓设计流量
- 3.4 构筑物消防给水设计流量
- 3.5 室内消火栓设计流量
- 3.6 消防用水量
- 4 消防水源
- 4.1 一般规定
- 4.2 市政给水
- 4.3 消防水池
- 4.4 天然水源及其他
- 5 供水设施
- 5.1 消防水泵
- 5.2 高位消防水箱
- 5.3 稳压泵
- 5.4 消防水泵接合器
- 5.5 消防水泵房
- 6 给水形式
- 6.1 一般规定
- 6.2 分区供水
- 7 消火栓系统
- 7.1 系统选择
- 7.3 室外消火栓
- 7.4 室内消火栓
- 8 管网
- 9 消防排水
- 11 控制与操作
- 12 施工
- 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)
- 1 总则
- 4 系统基本要求
- 5 设计基本参数
- 6 系统组件
- 7 喷头布置
- 8 管道
- 9 水力计算
- 10 供水
- 11 操作与控制
- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
- 2 术语、符号
- 5 民用建筑
- 6 建筑构造
- 7 灭火救援设施
- 8 消防设施的设置
- 9 供暖、通风和空气调节
- 其他
- 申明
