4.1 一般规定
问题一:消防水池的防冻措施有哪些?
可供参考的地方标准
一、《山东》5.0.2:
《水消规》第4.1.5条:“严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施”。室外消防水池的防冻是否可以理解为液位在冰冻线以下即视为满足要求?
消防水池的顶板在冰冻线以下认为满足要求。
总结分析:
《消水规》4.1.5条文解释:防冻措施通常是根据消防水池和水箱、水塔的具体情况,采取保温、采暖或深埋在冰冻线以下等措施,在工业企业有些室外钢结构水池也有采用蒸汽余热伴热防冻措施。
问题二:建筑高度大于200m、小于250m的建筑,是否需要执行公消办(2017)317号文第五条的规定?
可供参考的地方标准
一、《中筑城》二、消火栓系统11:
建筑高度大于200m、小于250m的建筑,是否需要执行公消办(2017)317号文第五条“室内消防给水系统应采用双水源,双水源应由屋顶高位消防水池和地面(地下)消防水池构成,室内消防给水系统应能由双水源同时供水”的规定?
答:建筑高度大于200m、250m的建筑,可不执行;建筑高度大于250m的建筑,需要执行。
可供参考的地方标准
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 3 基本参数
- 3.2 市政消防给水设计流量
- 3.3 建筑物室外消火栓设计流量
- 3.4 构筑物消防给水设计流量
- 3.5 室内消火栓设计流量
- 3.6 消防用水量
- 4 消防水源
- 4.1 一般规定
- 4.2 市政给水
- 4.3 消防水池
- 4.4 天然水源及其他
- 5 供水设施
- 5.1 消防水泵
- 5.2 高位消防水箱
- 5.3 稳压泵
- 5.4 消防水泵接合器
- 5.5 消防水泵房
- 6 给水形式
- 6.1 一般规定
- 6.2 分区供水
- 7 消火栓系统
- 7.1 系统选择
- 7.3 室外消火栓
- 7.4 室内消火栓
- 8 管网
- 9 消防排水
- 11 控制与操作
- 12 施工
- 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)
- 1 总则
- 4 系统基本要求
- 5 设计基本参数
- 6 系统组件
- 7 喷头布置
- 8 管道
- 9 水力计算
- 10 供水
- 11 操作与控制
- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
- 2 术语、符号
- 5 民用建筑
- 6 建筑构造
- 7 灭火救援设施
- 8 消防设施的设置
- 9 供暖、通风和空气调节
- 其他
- 申明