消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

倒流防止器-结构原理及应用,附视频分解!

发布时间:2020-08-24 14:41消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:通过视频分解,剖析倒流防止器的结构原理,分解倒流防止器在消防系统中的实际应用!

 

一、基本概念·分类·选型原则:

1、倒流防止器,是一种水力控制阀门的组合装置,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染。

注:倒流防止器形式多样,图示仅供示意。

2、倒流防止器可分为减压型倒流防止器、低阻力倒流防止器和双止回阀倒流防止器,其中减压型倒流防止器适应于所有防回流污染情况,但阻力较大。

二、结构原理:

减压型倒流防止器由两级相互独立的止回阀和一个水力控制排水阀组成,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染,减压型倒流防止器的工作原理如下:

三、消防系统中的部分应用(示例):

 

四、注意事项:

1、有空气隔断的倒流防止器(比如:前面所述的减压型倒流防止器),可能引入外部污染,因此,当消防给水系统采用这类倒流防止器时,应设置在清洁卫生场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。

2、倒流防止器的阻力损失较大,应用时需要复核阻力损失的影响。

比如:当室外消防给水的引入管设置倒流防止器时,可能因为倒流防止器的水头损失,导致室外消火栓不满足规范(《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8条)要求,这时,应在倒流防止器的前面设置一个室外消火栓。(7.3.10)

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

倒流防止器-结构原理及应用,附视频分解!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读