消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

灭火器维修是否有误?-《消防设施通用规范解读及应用》与团体标准T/CPQS XF003矛盾

发布时间:2024-06-05 11:10消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:
团体标准《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023中规定“灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修”,明显严于《消防设施通用规范-解读及应用》表10.0.7规定,该《解读及应用》是否有误?

回答:

(1)政府主导制定的标准有国家标准、行业标准、地方标准,通常情况下,这些标准均应执行;团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。在满足国家标准和行业标准的前提下,鼓励合理选用相关团体标准,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。有关标准分类及执行原则,参见专题“消防标准分类,《通用规范》及推荐性标准实施原则!国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准”。

(2)依上可知,团体标准属于自愿性标准。《消防设施通用规范-解读及应用》表10.0.7的依据为《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008的第5.3.2条,可作为企业单位参考执行的依据。注:有关《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008的第5.3.2条的强制性被废止的问题,参见问答“灭火器维修期限-《消防设施通用规范解读及应用》的疑问”。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

灭火器维修是否有误?-《消防设施通用规范解读及应用》与团体标准T/CPQS XF003矛盾
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读