消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

建筑内部无法安装发电机组,可以设置于室外?

发布时间:2024-06-05 11:11消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

改造建筑内部受限无法安装发电机组,可以在室外布置一个成品移动的发电设备吗,作为建筑的备用电源。


回答:

(1)柴油发电机房可以依据现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016要求设置于室内,也可以作为独立建筑设置于室外。

(2)《建筑防火通用规范-解读及应用》的“4.1.4-图示1、图示2”明示了柴油发电机房与所服务建筑贴邻建造的防火要求,可参照执行;当柴油发电机房独立设置于室外时,不能临时摆放,其建筑的耐火等级,与相邻建筑的防火间距等均应满足丙类厂房要求。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

建筑内部无法安装发电机组,可以设置于室外?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读