问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.3条要求“住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道”,实际执行中存在困难,《建筑防火通用规范-解读及应用》未进行解读,请教石老师关于本规定的观点?
另外,有观点认为住宅建筑消防车道可采用普通简易车道,可不执行现行国家标准要求,是否可行?

回答:

(1)该规定确实存在较大争议,在一些需要人车分流的单、多层住宅建筑中,确实难以在每座住宅的长边均设置消防车道,比较合理的方式是沿用《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016的规定,仅限定于高层住宅建筑设置消防车道,不宜强制要求单、多层住宅建筑的长边设置消防车道。个人认为:单层住宅建筑和大部分多层住宅建筑均可通过水带接力方式实施灭火救援,无需强制在长边设置消防车道,但具体实施,尚应等待相关规定出台。在目前情况下,任何地方标准或个人调整《通用规范》要求,均有违《中华人民共和国标准化法》的精神要求。

(2)现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016明确了消防车道的相关要求,同样适用于住宅建筑,应予执行。住宅建筑的消防车道可以利用市政、小区道路和内部通行道路,但应符合现行标准中有关消防车道的规定,否则不能作为消防车道。