消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 基础专题 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

储存场所(仓库)的火灾危险性分类!

发布时间:2022-05-23 11:27消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:工业建(构)筑物中,物品(物质)类别繁多,火灾风险多样,包括易燃易爆、可燃、难燃、不燃等不同等级,为方便生产、储存和运输管理,有必要进行火灾危险性分类。

建筑防火设计和消防安全管理中,应秉承安全适用、经济合理之原则,正确处置工业建(构)筑物及其生产、储存、运输物品(物质)的火灾危险性分类,并对症不同的设防标准。

不同物品(物质)的火灾危险性分类,以及生产场所(厂房)和储存场所(仓库)的火灾危险性分类,主要确定于1974版《建筑设计防火规范》(TJ16-74),至今已近50年,理解分类原则,方可适应现代项目之需求。

参考专题:概论| 火灾危险性分类!

 

仓库属于储存类场所,仓库火灾危险性分类,通常是指储存物品的火灾危险性分类,是依据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,按不同火灾风险等级分类分项。

一、主要分类及分项。

与物品(物质)的火灾危险性分类对应,储存物品的火灾危险性分类,也可分为甲、乙、丙、丁、戊类,其中,甲、乙、丙类又依据风险特征分为不同的项。 

图片

同一火灾危险性分类的物品,火灾风险等级相近,同类同项的物品,风险特征相似。示例:火灾危险性为甲类的储存场所,均为易燃易爆场所,依据不同的火灾危险性特征,可分为6项,其中,第1项为易燃液体,第2项为可燃气体,第3项主要为易氧化和自燃点较低的物质,第4项主要为与水(水蒸气)发生反应并产生可燃气体的物质,第5项主要为强氧化剂物质,等等。

二、分类列表-储存物品的火灾危险性。

现行规范中,根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,将储存物品的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类,其中,甲、乙、丙类又依据不同的风险特征分为不同的项,列示如下:

图片
图片
图片
图片
图片

注:各类别及举例的细节分解,参专题:概论-火灾危险性分类!

三、仓库的火灾危险性分类原则。

1、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

图片

2、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

图片

 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

储存场所(仓库)的火灾危险性分类!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读