汽车库、修车库、停车场-防火分类!

发布时间:2021-10-08 09:53消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:在建筑防火设计中,汽车库、修车库、停车场范畴及分类,通常以《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》为据。

汽车库的分类形式很多,与建筑防火相关的主要有建设规模、高度、层数、机械化程度、汽车坡道和围封形式等。修车库、停车场的分类相对简单,主要与建设规模相关。
建设规模是决定防火要求的关键要素,类似于汽车库、修车库、停车场的火灾危险性分类。

相关专题:

建筑分类·防火定性·规范适应原则-59问!

 

一、汽车库、修车库、停车场的适应规范及分类原则:

1、按使用功能分类,汽车库等均属于公共建筑,但从建筑防火角度,汽车库的火灾危险性明显不同于常规的工业和民用建筑,不能简单视为《建筑设计防火规范》中的公共建筑,应作为专项类别处理,具体要求,参专题:汽车库·人防工程| 防火分类及定性!

2、汽车库、修车库、停车场的防火分类及要求,适应专项防火规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(本文简称《车火规》)。

3、汽车库分类形式很多,与建筑防火相关的主要有建设规模、高度、层数、机械化程度、汽车坡道和围封形式等:

图片

4、修车库、停车场的分类相对简单,主要与建设规模相关。
5、建设规模是决定防火要求的关键要素,类似于汽车库、修车库、停车场的火灾危险性分类。

二、火灾危险性分类(建设规模分类):

汽车库、修车库、停车场的建设规模,是决定防火要求的关键要素,相当于汽车库、修车库、停车场的火灾危险性分类。

依据《车火规》要求,汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和总建筑面积确定,并应符合表3.0.1的规定:

图片

具体要求如下:

1、停车数量和建筑面积两项限值,应从严执行,先到为准:

在汽车库、修车库、停车场建筑中,火灾损失主要按烧毁车辆的数量来确定,停车数量是确定分类的基本要素。同时,考虑每个停车泊位约占建筑面积30m²~40m²,因此增加了建筑面积控制指标。

停车数量和建筑面积两项限值,应从严执行,先到哪项就按哪项执行。示例,某汽车库建筑面积11000平方米,虽然设计停车数量不到300辆,仍应按Ⅰ类汽车库确定。

2、当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时,其停车数量应计算在汽车库的车辆总数内,但室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。

一些汽车库在停车库的屋面露天停放车辆,当屋面停车场与室内停车库共用疏散坡道时,屋顶车辆发生火灾对汽车库同样也会有影响,车库分类按停车数量的限值应将屋面停车数计入总泊位数内。

注:如建筑屋顶单独设置汽车坡道,不与下部车库共用,可按露天停车场考虑。

3、公交汽车库的建筑面积可按本表的规定值增加2.0倍。

三、汽车库-建筑高度和层数分类:

汽车库的建筑高度和层数,是决定防火要求的重要因素。

按建筑高度和层数,汽车库可分为地下汽车库、半地下汽车库、单层汽车库、多层汽车库、高层汽车库:

1、地下汽车库:

地下室内地坪面与室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/2的汽车库。

2、半地下汽车库:

地下室内地坪面与室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/3且不大于1/2的汽车库。

3、多层汽车库:

多层汽车库是建筑高度小于或等于24m的两层及以上的汽车库或设在多层建筑内地面层以上楼层的汽车库。

多层汽车库的定义包括两种类型:一种是汽车库自身高度小于或等于24m的两层及以上的汽车库;另一种是汽车库设在多层建筑内地面层以及地面层以上楼层的。这两种类型在防火设计上的要求基本相同,故定义在同一术语上。

4、高层汽车库:

建筑高度大于24m的汽车库或设在高层建筑内地面层以上楼层的汽车库。

高层汽车库的定义包括两个类型:一种是汽车库自身高度已大于24m;另一种是汽车库自身高度虽未到24m,但与高层工业或民用建筑在地面以上组合建造。这两种类型在防火设计上的要求基本相同,故定义在同一术语上。

5、有关汽车库的建筑高度分类及定性,参专题:建筑防火高度-分类、计算及应用!

四、汽车库-停车方式的机械化程度分类:

照停车方式的机械化程度,汽车库按可划分为机械式汽车库和普通车道式汽车库。

机械式汽车库是一种利用机械设备提高单位面积停车数量的停车形式,具备明显不同的火灾危险性特征,主要分为两大类:一类是室内无车道且无人员停留的机械式立体汽车库,类似高架仓库,根据机械设备运转方式又可分为垂直循环式(汽车上、下移动)、电梯提升式(汽车上、下、左、右移动)、高架仓储式(汽车上、下、左、右、前、后移动)等;另一类是室内有车道且有人员停留的复式汽车库,机械设备只是类似于普通仓库的货架,根据机械设备的不同又可分为二层杠杆式、三层升降式、二/三层升降横移式等。

五、汽车库-汽车坡道分类:

按照汽车坡道形式,汽车库可划分为:

1、楼层式汽车库:

楼层式汽车库是最常见的汽车库。

2、斜楼板式汽车库:

斜楼板式汽车库的汽车道坡道与停车区同在一个斜面。

3、错层式汽车库:

错层式汽车库的汽车坡道只跨越半层车库。

4、交错式汽车库:

交错式汽车库的汽车坡道跨越两层车库。

注:斜楼板式汽车库、错层式汽车库、交错式汽车库相对较少,这类汽车库的防火分区形式、疏散要求等有别于楼层式汽车库。

5、采用垂直升降机作为汽车疏散的汽车库:

采用垂直升降机作为汽车疏散的汽车库,即机械式汽车库。

六、汽车库-围封形式分类:

按照围封形式,汽车库可划分为敞开式汽车库和封闭式汽车库:

敞开式汽车库是任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。

相对于封闭式汽车库,敞开式汽车库具备较好的烟热通风条件,其防火分隔、防火构造、自动灭火、火灾报警、排烟系统等,均有相对宽松的要求。

除敞开式汽车库之外的汽车库,为封闭式汽车库,封闭式汽车库是最为常见的汽车库形式。

 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

汽车库、修车库、停车场-防火分类!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读