消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防火间距 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

再议| 回字形、凹形区域相对外墙之间的防火间距!

发布时间:2024-11-15 11:07消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:因美观或通风采光需要,民用建筑中较多出现“凹”形构造和“回”字形(比如天井等)构造,关于这类构造中相对外墙的防火间距,现行标准未作明确要求,存在较大争议。
    本文认为,“凹”形构造和“回”字形构造中相对外墙的防火间距,与是否属于同一防火分区相关,与是否开设洞口相关,更与外墙保温及装饰材料的燃烧性能相关。要点如下:
    要点1:凹形、回字形构造部分的相对外墙的防火间距,主要是指不同防火分区外墙洞口之间的防火间距【图示1】【图示2】,当不同防火分区相对外墙上没有开设洞口时,可以不考虑防火间距【图示3】【图示4】。
    要点2:对于同一防火分区的凹形、回字形构造,通常无需考虑相对外墙的间距要求【图示5】【图示6】。
    要点3:当外墙保温及装饰材料为可燃或难燃材料时,不管相对外墙是否属于同一防火分区,也不管是否开设洞口,其回字形、凹形区域的相对外墙均有必要保持一定距离【图示7】【图示8】。
分述如下:

    要点1:凹形、回字形构造部分的相对外墙的防火间距,主要是指不同防火分区外墙洞口之间的防火间距,当不同防火分区相对外墙上没有开设洞口时,可以不考虑防火间距。

    凹形、回字形构造部分的相对外墙的防火间距,主要是指不同防火分区外墙洞口之间的防火间距,通常不应小于6m,参见【图示1】【图示2】。而当不同防火分区相对外墙上没有开设洞口时,可以不考虑防火间距【图示3】【图示4】。   
图片
【图示1】凹形区域不同防火分区相对外墙洞口之间的防火间距不应小于6m
    注:依据《建筑设计防火规范(2018年版)》 GB50016-2014第6.1.3条规定,防火墙两侧开口最近边缘的距离不应小于2m。
图片
【图示2】回字形区域不同防火分区相对外墙洞口之间的防火间距不应小于6m
    注:依据《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014第6.1.4条规定,位于转角处的防火墙,两侧墙上开口之间最近边缘的距离不应小于4m。   
图片
【图示3】外墙上未开设洞口的凹形区域,不同防火分区外墙之间的间距不限
图片
【图示4】外墙上未开设洞口的回字形区域,不同防火分区外墙之间的间距不限

    要点2:对于同一防火分区的凹形、回字形构造,通常无需考虑相对外墙的间距要求。

    对于同一防火分区的凹形、回字形构造,通常无需考虑相对外墙的间距要求,参见【图示5】【图示6】。   
图片
【图示5】同一防火分区的凹形区域,外墙之间的间距不限
图片
【图示6】同一防火分区的回字形区域,外墙之间的间距不限

    要点3:当外墙保温及装饰材料为可燃或难燃材料时,不管相对外墙是否属于同一防火分区,也不管是否开设洞口,其回字形、凹形区域的相对外墙均有必要保持一定距离。

    火灾一旦蔓延至建筑外墙的回字形、凹形区域,由于热量相对集中,容易在回字形、凹形区域形成“拔火效应”,导致火势迅速向上部蔓延。因此,当外墙保温及装饰材料为可燃或难燃材料时,不管相对外墙是否属于同一防火分区,也不管是否开设洞口,其回字形、凹形区域的相对外墙有必要保持一定距离,相对外墙的间距一般不应小于6m,参见【图示7】【图示8】。   
图片
【图示7】凹形区域的外墙材料为可燃或难燃材料时,相对外墙之间的防火间距不应小于6m
图片
【图示8】回字形区域的外墙材料为可燃或难燃材料时,相对外墙之间的防火间距不应小于6m
 
补充说明:
    (1)本文主要对针一、二耐火等级的民用建筑,该类民用建筑的外墙应为不燃材料且耐火极限不低于1.00h。   
    (2)本文不包括工业建筑。依据《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第3.4.7条规定,一座“回字”形、“凹”形或“山”形厂房中相邻两翼之间应满足防火间距要求,该规定未限定是否为同一防火分区,也不限定是否开设洞口。也就是说,即使厂房建筑的“回字”形、“凹”形区域属于同一防火分区,即使是没有开设任何洞口,其相邻两翼之间均应满足本条文规定的防火间距要求。
    仓库的火灾风险通常大于厂房,类似条件下的防火间距要求可参照厂房执行。
    (3)有关防火间距的具体要求,可参考专题文章:
    依通用规则,处置建筑防火间距争议!举一反三,实例分解!
    “迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!
    防火间距| 正向面、平行面、侧向面洞口的概念及应用!
    安全面| 以通用规则,通解防火间距之困!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

再议| 回字形、凹形区域相对外墙之间的防火间距!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读