消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防火间距 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!

发布时间:2020-12-09 11:01消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

 
石峥嵘:理解迎火面、侧火面的概念,可以合理处置同一建筑中的门窗洞口间距,无须死记硬背,防止教条式应用!示例1中:A、B洞口相对,两者互为迎火面;C、D洞口平行对外,两者互为侧火面。

(示例1)

很明显,互为迎火面的洞口,将受火焰直射和辐射热的影响,必须采用更严格的防火间距措施,《建筑设计防火规范》所述的部分示例中:防火分区之间的迎火面洞口间距是6m,侧火面洞口间距是2m;一些防火分隔的不同区域,迎火面洞口间距是6m,侧火面洞口间距仅需1m。

文末附规范争议:室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口,这个2m是迎火面间距还是侧火面间距?

 

一、对于只需要采用防火隔墙分隔的两个区域,处于迎火面的门窗洞口,通常需要保证6m的防火间距,处于侧火面的门窗洞口,通常仅需保证1m的防火间距。

1、示例2的住宅,两个单元之间L≥6m,L1≥1m。

(示例2)
2、示例3的住宅,分户墙之间L1≥1m。

(示例3)

3、示例4的疏散楼梯隔墙,L1≥1m。

(示例4)

注:上述示例中,防火隔墙耐火极限均不大于2小时,如采用3小时的防火隔墙,建议参照后述的防火墙处置。

二、对于需要采用防火墙分隔的两个区域,互为迎火面的门窗洞口,通常需要保证6m的防火间距,互为侧火面的门窗洞口,通常只需要保证2m的防火间距。

1、示例5的U形建筑,L1≥6m,L≥2m。

(示例5)

2、示例6的回字形和U形建筑,L1和L2均应≥6m。

(示例6)(规范图示)

3、示例7的防火墙,两个门窗洞口之间L≥2m

(示例7)

4、示例8的防火墙,两个门窗洞口正好处于迎火面和侧火面之间,防火间距L折中计算4.0m。

(示例8)

三、规范争议:室外疏散楼梯要求“楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口”,这个距离可以是迎火面2m吗?

1、不可以。

规范图示(示例9)有很明确的表述,这个楼梯周围2m内的门窗洞口,是指侧火面,洞口不能正对疏散楼梯。

(示例9)(规范图示)

2、错误示例:
示例10中,室外楼梯虽然离门窗洞口有2m的距离,但因为与洞口构成迎火面,直接受火焰直射和辐射的影响,安全无法保证。

(示例10)

注:参考资料,火灾发生时,火灾负荷大的大空间场所,可能会产生很大内压,窗口喷出的火苗可能达到2至3米以上(水平方向),在本案例中,疏散楼梯甚至可能直接被火焰覆盖。

 

 

注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

文中突出颜色的下划线内容附链接,可点击查看!

 



《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读