消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防火间距 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

安全面| 以通用规则,通解防火间距之困!

发布时间:2022-01-14 15:36消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:防火墙是减少防火间距的主要手段,在一定规模和火灾危险性等级的相邻建筑中,允许通过设置防火墙减少防火间距(或防火间距不限),但现实应用中,普遍存在与规范条件不完全吻合的情形,存在诸多困惑。

本文尝试以一种通用规则,通解防火间距减少条件的争议及困惑!

对于风险等级较低的相邻建筑,可依以下原则处置防火间距要求:

1、当建筑外墙设置为防火安全面时,安全面不会威胁相邻建筑,也不会受到相邻建筑的威胁,无需考虑安全面与相邻建筑的防火间距。

2、相邻建筑的非安全面相对,是火灾蔓延的主要途径,防止火灾蔓延,须确保相邻建筑没有非安全面相对,或非安全面的最近距离不小于规范许可的防火间距要求。

依此原则,可通解防火间距减少条件的争议及困惑!

 

一、建筑防火间距,计算原则:

确定不同建筑的防火间距时,可将建筑外墙、屋面等视为非安全面,非安全面的任一点均为火灾传播的危险源,均可能将火灾传播至其他建筑物,外来火灾也可能威胁非安全面,要防止火灾传播,非安全面上任意点与相邻建筑的最近水平距离,均应满足规范的防火间距要求。

通常,非安全面包括凸出外墙的可燃或难燃构件,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,非安全面边界为凸出部分外缘。

依此可知:建筑物之间的防火间距,应按相邻建筑非安全面边界的最近水平距离确定。
示例:图示1中,建筑1的外墙和突出外墙的可燃或难燃构件,均为非安全面,建筑2的外墙为非安全面(不计入突出外墙的不燃性构件),建筑1和建筑2的防火间距以L计算,L应满足相关规范要求。

图片

(图示1)

注:图中的红色点为火灾危险源示意,同时示意非安全面边界,实际上,非安全面上的任意点均可能是火灾危险源。

二、防火间距减少条件的应用困境,引入“防火安全面”的必要性:

防火墙是减少防火间距的主要手段,在一定规模和火灾危险性的相邻建筑中,允许通过设置防火墙减少防火间距(或防火间距不限),在《建规》和《车火规》等规范中,明确了通过防火墙减少防火间距的条件,但与实际应用存在差距。

比如,在图示2的六组建筑中,当需要通过防火墙减少防火间距时,仅组1建筑满足规范条件(本文《附录》)要求,但实际应用中,确实存在组2、组3、组4、组5、组6等类似建筑,因为局部暴露或错位,不能完全匹配规范要求。处置类似问题,有必要引入“防火安全面”概念。

图片

(图示2)

三、“防火安全面”和“非安全面”,定性原则:

1、防火安全面:

对于风险等级较低的相邻建筑,火灾传播主要考虑热传导、热辐射、热对流等途径,通常不考虑飞火、爆炸等因素影响。防火墙具备较好的耐火隔热性能,满足背火面温升条件,能有效阻断热传导、热辐射和热对流影响,在风险等级较低的建筑中,可将建筑外墙的防火墙部分(无任何洞口),视为“防火安全面”。

通常认为,防火安全面不会威胁其他建筑,也不会受到其他建筑的威胁,无需考虑防火安全面与相邻建筑的防火间距。

2、非安全面:

对于防火墙以外的其他墙面及屋面(包括凸出外墙和屋面的可燃或难燃构件等),均视为“非安全面“。

非安全面的任一点均可能成为火灾危险源,可能将火灾传播至其他建筑物,外来火灾也可能给非安全面带来风险,要防止火灾传播,相邻建筑不应有非安全面相对(图示3的组1建筑),或相邻非安全面之间,任意点均满足防火间距要求(图示3的组2至组6建筑)。

四、防火墙减少防火间距的实质:

通过防火墙减少防火间距,其实质是在火灾风险等级较低建筑的外墙设置防火墙,将非安全面外墙转为防火安全面外墙,并假设防火安全面能阻断火灾传播,以此降低防火间距要求。

五、安全面减少防火间距的主要机理:

对于火灾风险等级较低的建筑,通过防火墙等措施将非安全面外墙转为安全面外墙,将相邻两座建筑的防火间距,转换为相邻非安全面之间的防火间距,这是安全面减少防火间距的主要机理,并以此解决实际应用中的争议及困惑!

示例,图示2中的六组建筑,引入防火安全面概念后,仅相邻的非安全面存在火灾传播风险(见图示3)。在图示3的6组建筑中,相邻建筑间的红色区域为可能传播火灾的区域,以此,相邻建筑的防火间距,转换为相邻非安全面的防火间距(即红色区域的最近水平距离)。

从图示3可知,组1建筑不存在火灾辐射区域,可以认为,满足《附录》要求的组1建筑,没有非安全面相对,不存在火灾传播风险,防火间距可减少(或不限)。其他各组建筑均有非安全面相对(红色区域),相邻非安全面上任意点的最近水平距离(参图示5至图示10),应满足规范要求。

图片

(图示3)

六、安全面减少防火间距,处置原则:

综上,对于风险等级较低的相邻建筑,可依以下原则处置防火间距要求:

原则1:当建筑外墙设置为防火安全面时,安全面不会威胁相邻建筑,也不会受到相邻建筑的威胁,无需考虑安全面与相邻建筑的防火间距。

原则2:相邻建筑的非安全面相对,是火灾蔓延的主要途径,防止火灾蔓延,须确保相邻建筑没有非安全面相对,或非安全面的最近距离不小于规范许可的防火间距要求。

注:非安全面相对,包括侧向相对,具体可参图示3的红色阴影区域。

七、示例讲解:

《建规》3.4.1、3.4.5、5.2.2和《车火规》4.2.2等条款中,明确了防火墙减少防火间距的相关条款(详见《附录》),其实质是通过防火墙将建筑外墙转换为防火安全面,通过防火安全面减少防火间距(或防火间距不限)。

依上述原则,可解决规范应用中的诸多困惑,示例讲解如下:

说明:以下示例,分别对应图示2和图示3的组1至组6建筑,均为满足《附录》条件要求的两座相邻建筑,其中,有最小防火间距要求的,应满足最小间距要求,最小间距在示例图中以L1表示,比如,满足《建规》3.4.1注2要求的甲类厂房,防火间距不应小于4m(L1≥4m)。

示例1:

图示4的组1建筑,从图示3可知,组1建筑无非安全区域相对,满足《附录》条件的组1建筑,防火间距不限。

图片

(图示4)

示例2:

图示5的组2建筑,从图示3可知,组2建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)

图片

(图示5)

示例3:

图示6的组3建筑,从图示3可知,组3建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)

图片

(图示6)

示例4:

图示7的组4建筑,从图示3可知,组4建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)

图片

(图示7)

示例5:

图示8的组5建筑,从图示3可知,组5建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)

图片

(图示8)

示例6:

图示9的组6-1建筑,防火墙设置普通门窗,门窗洞口不能作为防火安全面,从图示3的组6建筑可知,组6-1建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)

图片

(图示9)

示例7:

图示10的组6-2建筑,防火墙上设置甲级防火门窗,门窗洞口不能作为防火安全面,从图示3的组6建筑可知,组6-2建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离,应满足两建筑的防火间距要求。

需要说明的是,本文所述规则,通常情况下,可同时兼容其他规范条款,图示10中,由于建筑1防火墙采用了甲级防火门窗,因此,本示例可综合其他规范条款要求确定防火间距,比如:

满足《附录》条件的相邻建筑,当两座建筑均为一、二耐火等级,建筑1为较高建筑,且防火墙上开设甲级防火门窗洞口时,可综合相关条件确定防火间距L2,比如:

1、当两座建筑为丙丁戊类厂房、丁戊类仓库或民用建筑时,依《建规》3.4.1注3、3.4.1注6、3.4.5注2、3.5.3注2等要求,L2不应小于4m;(注:本条件不适应民用建筑与民用建筑相邻)

2、当两座建筑均为单多层民用建筑,且建筑2的屋顶无天窗时,依《建规》5.2.2注5要求,L2不应小于3.5m;

3、当两座建筑均为民用建筑(有一座为高层建筑),且建筑2的屋顶无天窗时,依《建规》5.2.2注5要求,L2不应小于4m。

图片

(图示10)

八、说明:

1、本文规则未阐述建筑屋面的设置条件要求,以及建筑立面仅部分高度为防火墙的设置条件要求,具体参《附录》规定。

2、本文所述的较低风险等级建筑,通常是指一、二耐火等级的非甲乙类场所建筑,具体参《附录》。

3、对于风险等级较高的建筑,存在飞火、爆炸等风险,可能仍需保证最小防火间距要求,在本文示例图中以L1表示,具体要求参《附录》。

4、本文所述规则,可综合其他规范条款要求确定防火间距(如示例7所示)。

5、通常,本文原则不适应于《附录》条件以外的建构筑物,也不适应于禁止减少防火间距的建筑(比如建筑高度100m以上的超高层建筑等)。

6、尽管本文规则已仔细复核相关规范条文,但不可避免争议,实际应用中,应和当地主管和审验部门沟通确认。

九、附录:

图片

 

图片

图片
图片

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

安全面| 以通用规则,通解防火间距之困!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读