黄辉 2024-03-07 10:08 0 赞 0 踩 [回复] 举报
建议参考这个文章。
灭火后的通风换气,参考以下条文,在认为判定火灾已扑灭的情况下,手动启动。
6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
|