全部分类
让他如何如何退 2024-02-23 16:23 1 赞 0 踩 [回复] 举报
厂房应按较高一边计算高度,下列第4、5项应为例外。
A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:
1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。
4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。
6 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
A.0.2 建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:
1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;
2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;
3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
通辽反贼 2024-02-23 17:24 0 赞 0 踩 [回复] 举报
同一建筑的话,按高的算
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
jasonhiphoop 2024-02-25 20:09 0 赞 0 踩 [回复] 举报
取大值
13029082207 2024-04-01 10:10 0 赞 0 踩 [回复] 举报
有以下几种情况:
第一种:坡屋面 取室外设计地面到屋脊和檐口的平均距离;
第二种:多种形式组合 分别计算 取大值
第三种:台阶式地坪 看是否满足以下3个条件 ,缺一不可 (有防火墙分隔;各自有独立安全出口;各自设置消防车道);符合以上3个条件,则视为不同建筑,分开计算;若不符合3个条件,则直接取最大值 (视为1个建筑,直接取)
第四种:屋面有设备间等辅助用房,若辅助用房建筑面积≤屋面面积的1/4,则高度不计入。
除此以外,还有住宅特殊情况,这里与你的问题不相关,暂不做赘述,希望能帮到你。