全部分类
消防气灭区紧急手动启动按钮防护区所有门都要安装吗,有具体的规范说明吗
提 交
消防设计张工13062580140 2024-01-03 14:57 0 赞 0 踩 [回复] 举报
有的,气体灭火设计规范有。
黄辉 2024-01-11 16:32 0 赞 0 踩 [回复] 举报
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
规范要求安装在疏散出口的门。对于不是疏散出口门,可以不安装。
关闭