七氟丙烷属于惰性气体吗?有相关国家规定依据吗?
提 交
通辽反贼 2023-09-22 14:23 0 赞 0 踩 [回复] 举报
黄辉 2023-10-17 09:08 0 赞 0 踩 [回复] 举报
3 术语和定义 - 惰性气体灭火剂 GB20128-2006 - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)
3.1 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent 由氮气、氩气以及二氧化碳气按一定质量比混合而成的灭火剂。3.2 IG-01 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-01 由氩气单独组成的气体灭火剂。3.3 IG-100 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-100 由氮气单独组成的气体灭火剂。3.4 IG-55 惰性气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-55 由氩气和氮气按一定质量比混合而成的灭火剂。3.5 IG-541 惰体气体灭火剂 inert fire extinguishing agent IG-541 由氩气、氮气和二氧化碳气按一定质量比混合而成的灭火剂。
从惰性气体灭火剂的定义来看,七氟丙烷不属于惰性气体。