民用建筑总平面布局是否要求两个出入口?谢谢!
提 交
牛疼 2022-07-26 13:19 1 赞 0 踩 [回复] 举报
根据建筑规模、建筑形式不同,要求不同。
消防黄河 2022-07-27 10:28 1 赞 0 踩 [回复] 举报
消防规范未提及,规划技术规范有相关要求。
有志青年119 2022-07-27 12:26 2 赞 0 踩 [回复] 举报
1.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.2.5大型,特大型交通、文化、体育、娱乐、商业等人员密集的建筑基地应符合下列规定:2.建筑基地的出入口不应小于2个,且不宜设置在同一条城市道路上。
2.《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018第6.0.4-1主要附属道路至少应有两个车行出入口连接城市道路,其路面宽度不应小于4.0m。
周家斌 2022-07-27 17:16 1 赞 0 踩 [回复] 举报
消防学前班 2022-08-04 16:56 1 赞 0 踩 [回复] 举报
几千平的厂房要两个出口吗