全部分类
风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨
作者:陈泽平
本文结合国家规范和国标图集,以及现场实际的喷头安装图片进行分享,挡水板不可用来辅助喷头启动,供参考探讨。
一、国家规范要求
GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范 》
1)超过宽度的障碍物下方应增设喷头:
7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
2)增设喷头上有缝隙时,可增加挡水板:
7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。
3)镂空吊顶:
7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:
1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。
二、国标图集要求
19S910《自动喷水灭火系统设计》
1)成排布置的管道:
2)梁、通风管道、桥架等:
3)镂空吊顶:
三、镂空吊顶增设喷头探讨
按照:GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范 》7.1.10,镂空吊顶在通透率小于70%时,吊顶下方增加布置的喷头,也应在洒水喷头的上方设置挡水板,因为当吊顶上的喷头动作时,也有可能淋湿吊顶下喷头的感温元件。
四、一些实际安装的照片
1)成排布置的管道:
2)镂空吊顶:
3)风管:
4)管道+桥架:
需要下喷